Почему в мачтовых КТП на вводе после транса ставится только рубильник? Почему нет предохранителей? Спасибо

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтова КТП
« Reply #1 : 30 Грудень 2011, 15:12:19 »
Почему нет предохранителей?
Бо є автоматичні вимикачі.
« Останнє редагування: 30 Грудень 2011, 15:13:53 від sashkomtm »

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтова КТП
« Reply #2 : 30 Грудень 2011, 15:25:25 »
на схемах в каталогах нет ни вводных предохранителей ни автоматов.

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтова КТП
« Reply #3 : 30 Грудень 2011, 17:06:46 »
Dmitrik, вот тут:
http://uea.com.ua/Catalog_PDF/Pidstanciya_KTPM.pdf
есть и предохранители и автоматы на отходящих линиях.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтова КТП
« Reply #4 : 30 Грудень 2011, 17:14:43 »
Dmitrik, если често не хочу ломать голову по повду поиска НТД, но перед секцией шин на ТП, однозначно должен быть либо защитно-коммутационный аппарат (автомат), либо защитный + коммутационный, что есть плавкая вставка+рубильник ИМХО.
на схемах в каталогах нет ни вводных предохранителей ни автоматов.
Ну ваще пипец, либо лыжи не едут, либо я вчера перепил и нормы в один день мутировали, пусть даже Украинские, что тоже врятли.
Dmitrik, скиньте ссылочку на каталог, а мы посмотрим.

Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтова КТП
« Reply #5 : 03 Січень 2012, 10:46:20 »
http://uea.com.ua/Catalog_PDF/Pidstanciya_KTPM.pdf
Вот на этой же ссылке после транса стоит рубильник, а потом трансформаторы тока, а потом секция шин, а предохранителя между трансом и секцией шин нет. Вот что я имею в виду

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтова КТП
« Reply #6 : 03 Січень 2012, 11:00:32 »
Dmitrik, ну так:
Бо є автоматичні вимикачі.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтова КТП
« Reply #7 : 03 Січень 2012, 11:15:01 »
Dmitrik, отходящие линии защищены автоматами, а рубильник после трансформатора служит для отключения напряжения и возможности проведения работ в РУ-0,4кВ. Грубо говоря это выключатель нагрузки на вводе в распредщит. Если вы переживаете за трансформатор, то можете конечно поставить предохранители (добавив их в опросном листе и на схеме), но я смысла не вижу.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтова КТП
« Reply #8 : 03 Січень 2012, 11:17:29 »
так автоматы на отходящих группах и их суммарный ток может превысить ток транса. поэтому я и спрашиваю почему нет предохранителей между трансом и автоматами отходящих групп как в больших подстанциях

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтова КТП
« Reply #9 : 03 Січень 2012, 11:26:49 »
Dmitrik, так ни кто не мешает заменить рубильник на автомат. Я рубильник стараюсь убирать из заказа, т.к. после трансформатора ставим щит учета, а после уже, при необходимости, ставлю отходящие автоматы.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтова КТП
« Reply #10 : 03 Січень 2012, 11:48:31 »
Я рубильник стараюсь убирать из заказа
ПУЕ п.4.2.156 З боку НН силового трансформатора потрібно встановлювати апарат, який забезпечує видимий розрив. (той же рубильник)

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтова КТП
« Reply #11 : 03 Січень 2012, 15:36:01 »
sashkomtm, долго по этому вопросу спорили с монтажниками, заказчиками и руководством, никто не хочет удорожать конструкцию, после трансформатора устанавливается автомат для прибора учета (фактически это рубильник после трансформатора). Да и смысла в видимом разрыве (рубильнике) не вижу, т.к. большинство нормальных производителей на автоматах делает дополнительную индикацию состояния контактов http://www.enext.ua/upload/iblock/650/i0200007_.jpg

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтова КТП
« Reply #12 : 03 Січень 2012, 15:43:56 »
Yurik, +1
долго по этому вопросу спорили
ага. з Держенергонаглядом. Ніщо їх не влаштовує. ПУЕ - і все!

никто не хочет удорожать конструкцию
Не кажучи вже про додаткові перехідні опори і т.д., що при великих навантаженнях рано чи пізно дасть про себе знати.

на автоматах делает дополнительную индикацию состояния контактов
але ж це не видимий розрив!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтова КТП
« Reply #13 : 03 Січень 2012, 15:54:57 »
ага. з Держенергонаглядом. Ніщо їх не влаштовує. ПУЕ - і все!
Вы не поверите, но все наши столбовые КТП приняты и эксплуатируются, хотя может потом конечно и доставляли рубильники (или в процессе сборке все таки поставили), но по не которым объектам спор был.
Не кажучи вже про додаткові перехідні опори і т.д., що при великих навантаженнях рано чи пізно дасть про себе знати.
Мы вышли из такой ситуации установкой столбовых КТП (разъединитель линейный устанавливается на ней же), нагрузки на основную линию (на столбы) никакой.
але ж це не видимий розрив
а что даст видимый разрыв? Наши монтажники всегда проверяют наличие напряжения, а то чуть не было прецедента, правда не у нас.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтова КТП
« Reply #14 : 03 Січень 2012, 15:59:01 »
Так что защищает транс от перегрузки, если суммарный ток номиналов автоматов отходящих групп превышает ток транса?

 