Автор Тема: Який рівень блискавкозахисту?  (Прочитано 3368 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обєкт - Трансформаторна підстанція 35/10кВ
Розміри території - 25,20,4
Очікувана кількість уражень обєкта блискавкою N=0,0123.
За яким пунктом дод.А прийняти рівень блискавкозахисту?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Який рівень блискавкозахисту?
« Reply #1 : 29 Грудень 2011, 10:22:53 »
Якщо брати чисто формально по ДСТУ, то згідно п.4 дод. А при такому значенні N блискавкозахист не потрібен (0,1<N≤2).

Але в цьому ж ДСТУ є пункт, який говорить:
1.2 У разі, коли вимоги галузевих нормативних документів є більш жорсткими, ніж у цьому документі, при розробці блискавкозахисту рекомендується виконувати галузеві вимоги.

В нашому випадку таким галузевим нормативним документом є ПУЕ, тому блискавкозахист таких об'єктів виконується згідно п. 4.2.162 ПУЕ.
« Останнє редагування: 29 Грудень 2011, 10:26:43 від O.S. »

 