Автор Тема: пожсигнализация  (Прочитано 2296 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline GRANDAMPER

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
пожсигнализация
« : 28 Грудень 2011, 17:53:46 »
Люди добрые,помогите! Высота установки ручного извещателя 1,5м до низа или до середины?  Один майор пожарник при сдаче дома заставил перенести два десятка ручников на  2см(!) ниже,сказал что 1,5 м должно быть строго до центра черной кнопки.     Извещатель ИПР-А, станция Фотон-А

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожсигнализация
« Reply #1 : 28 Грудень 2011, 23:42:19 »
майор пожарник при сдаче дома заставил перенести два десятка ручников на  2см
У майора, видимо, что-то заклинило.

ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009:
А.6.5.4 Ручные пожарные извещатели
.....
Обычно ручные пожарные извещатели необходимо устанавливать на высоте 1,2-1,6 м выше уровня пола.

А 1,5 м было до 01.01.2007 г, а затем  в ДБН В.2.5-13-98* был пункт:
Л.12 Извещатели следует устанавливать как внутри, так и вне зданий на стенах и конструкциях на высоте 1,5±0,05 м  от уровня земли или пола до нижнего края извещателя, в легкодоступных местах.

Offline Юрий_Касьянов

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
  • Country: ua
  • Ну все, я прыгаю, насчет три, 1,2…2789,2790,2791
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожсигнализация
« Reply #2 : 04 Січень 2012, 13:58:42 »
Майор тоже кушать хочет ))).

Offline шарманщик

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожсигнализация
« Reply #3 : 05 Січень 2012, 21:37:44 »
Да нет, матчасть надо всё-таки знать, ежели "пожарка" - кусок хлеба...

Или переставлять извещатели, как дурню-принимающему вздумается...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожсигнализация
« Reply #4 : 27 Січень 2012, 15:14:59 »
Один майор пожарник при сдаче дома заставил перенести два десятка ручников на  2см(!) ниже,сказал что 1,5 м должно быть строго до центра черной кнопки.   
Полезно изучать матчасть. Если это было до октября 2011 года, то в ДБН В.2.5-13-98* специально для майоров было добавлено: 1,5 м плюс/минус 5 см.

Offline Kosian

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 59
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожсигнализация
« Reply #5 : 02 Лютий 2012, 14:07:21 »
Люди добрые :D, а встречал ли кто-нибудь требования по минимальному расстоянию от извещателя до спринклера?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожсигнализация
« Reply #6 : 02 Лютий 2012, 15:03:56 »
встречал ли кто-нибудь требования по минимальному расстоянию от извещателя до спринклера?
А чем они друг другу могут мешать?

Offline Kosian

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 59
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: пожсигнализация
« Reply #7 : 03 Лютий 2012, 10:04:02 »
А чем они друг другу могут мешать?
Затрудняюсь ответить  ???
Ток пожарок один пытался на объекте докопаться, мол. минимальное расстояние от спринклера до какой-либо преграды (точно не сформулирую - не помню  :-[). На вопрос какой преградой для спринклера является извещатель он не ответил. Так все-таки нет таких требований? Спасибо.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.