Вопрос про перекос (фаз)
« : 24 Грудень 2011, 09:25:02 »
Всем доброго утра
 Имеется щит, от которого надо запитать три однофазных завесы по 1,95кВт и пульт управления
воротами по 0,75кВт. Получается, что  общая мощность на щит -6,6кВт
Нагрузка на одну фазу-2,7кВт, на две другие по 1,95кВт. Разница в мощности между наиболее и наименее
загруженными фазами - 0,99квт, что меньше чем 15процентов от суммарной мощности(15 процентов-0,99кВт)
Можно ли в таком случае считать, что к шкафу подключена трехфазная нагрузка?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про перекос (фаз)
« Reply #1 : 24 Грудень 2011, 13:14:58 »
Нагрузка на одну фазу-2,7кВт, на две другие по 1,95кВт
Нагрузка трехфазная , но ток на кабель и аппарат защиты этого кабеля считается по наиболее загруженной фазе (2,7 кВт).
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про перекос (фаз)
« Reply #2 : 24 Грудень 2011, 23:12:44 »
Нагрузка на одну фазу-2,7кВт, на две другие по 1,95кВт
Нагрузка трехфазная , но ток на кабель и аппарат защиты этого кабеля считается по наиболее загруженной фазе (2,7 кВт).

То есть считая потери для выбора питающего  кабеля для электроснабжения щита,  мы должны считать, что мощность на щите Р = 2,7 х 3 =8,1кВт?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про перекос (фаз)
« Reply #3 : 25 Грудень 2011, 16:53:01 »
мощность на щите Р = 2,7 х 3 =8,1кВт
Да
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про перекос (фаз)
« Reply #4 : 26 Грудень 2011, 08:56:35 »
Розрахункова потужність

 