Автор Тема: цеховая ПС-10/0.4  (Прочитано 1924 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
цеховая ПС-10/0.4
« : 23 Грудень 2011, 14:04:53 »
Здравствуйте!!!
Есть заказчик который хочет реконструировать собственную цеховую ПС с масляними трансформаторами ТМЗ-1000.

Суть в чем есть отдельное помещение для РУ -10 кВ , в другом стоят трансформаторы и ячейки 0.4 кВ.
Сейчас возник вопрос о увеличении мощности, тоесть поставить трансформаторы ТМЗ-1600 и сделать реконструкцию РУ-0.4 кВ и 10 кВ (если нужно по расчету).

Но согласно ДБН В.2.5-23-2010 п. 4.2 абз. 5 "Размещать масляные трансформаторы во встароеных и пристроеных ТП, КТП запрещается".

Как быть и как обойти етот пункт. Ставить сухие трансформаторы получится в 2 р дороже чем масляные.


Благодарю за обсуждение и ответы!!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: цеховая ПС-10/0.4
« Reply #1 : 23 Грудень 2011, 14:15:05 »
ДБН В.2.5-23-2010
Цей ДБН не поширюється на виробничі будівлі . Якщо дана ТП розташована у виробничому корпусі промпідприємства , встановлення масляних трансформаторів не забороняється .