Автор Тема: Внутреннее освещение комбикормового завода  (Прочитано 4820 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Strum

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день всем. К сожалению, не сталкивалась с проектированием комбикормовых заводов.  Интересует внутреннее освещение. Какими светильниками выполнять-взрывозащищенного исполнения или нет. Есть производственный корпус и склад мучнистого и тарного сырья.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какими светильниками выполнять-взрывозащищенного исполнения или нет.
В соответствии с классификацией взрывоопасных зон, её должны дать технологи.
« Останнє редагування: 22 Грудень 2011, 10:20:04 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какими светильниками выполнять-взрывозащищенного исполнения или нет
Люминисцентные со степенью защиты не менее IP54 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Strum

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Технологи указали категорию Б, класс В-IIа. Есть сомнения на счёт склада тарного и мучнистого сырья, высота порядка 8м.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть сомнения на счёт склада тарного и мучнистого сырья
там тоже В-IIа?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Strum

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
к сожалению в письменном виде не дают, а по телефону говорят всё - В-IIа.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что значит
в письменном виде не дают
?
Это на чертеже (задании) должно быть написано ИМХО.
+ класс зрительных работ.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Strum

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
знаю, но вот так. Указана категория Б и все.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наши технологи на всех категориях (кроме Д) в знаменателе указывают класс по ПУЭ.
Сказать точно не могу, обязательно это или нет, но я привык что нам выдают именно так.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Strum, как имеющий представление о категориях, хочу дать Вам совет: задание, и только в письменном виде с мокрыми подписями-печатями.
Поясняю. Склад, падает с 5 метров упаковка "корма" - облачко пыльки поднимается вверх и лампочка с "подходящей" температурой оболочки поджигает аэровзвесь - ПУК.
И классы то "электриков" проблема, категории - "технологов". А последние организовали-спроектировали технологический процесс опасный для человека = категория "Б", п. 7. 7. 6. Правила пожарной безопасности в Украине.
Будьте бдительны.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Strum

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
всегда стараюсь работать с заданием с печатью и подписью, но здесь не получается, к сожалению. Спасибо за совет.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю