Автор Тема: Расстояние между взаиморезервируемыми кабелями в земле  (Прочитано 25079 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Ринат

  • Гість
В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 16/2007 расстояние 1м в разных траншеях

Offline Masha

  • **
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 41
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня 2-е взаиморезервирующие КЛ 10 кВ от разных ТП, 2-я категория эл снабж., где написано, что их необходимо прокладывать в разных траншеях или расстояние 100 мм? Какое, все же, минимальное расстояние допустимо?

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не менее 0,1м. Смотри п.2.3.58 ПУЭ.

Offline Elena_111

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 16/2007 расстояние 1м в разных траншеях
Из этого же циркуляра:
В стесненных условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприемников первой категории особой группы. Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей.
Хотя эти циркуляры носят рекомендательный характер. К прокладке в одной траншее на 0,1м претензий никогда не было.

Offline TOPAZ

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
0,4 кВ и 6 кВ должно быть 0,1 м
так. Ви самі відповіли на своє питання.
 А куди ж вже менше?
  п2.6. Прокладка кабелей в грунте (траншее) читай пункт 2.6.7 Взаиморезервирующие кабели (за исключением третьей линии особой группы I категории) допускается прокладывать в разных траншеях с росстояниями между траншеями не менее 1 метра или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1 метра. В стеснённых условиях допускается уменьшать указанные расстояния до 0,5 метра (за исключением прокладки кабелей, относящихся к электроприёмникам I категории).
  В крупных городах (см. СНиП П-60-75**) взаиморезервирующие кабели, относящиеся к I категории, допускается прокладывать в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 2 метров.
                                          Москва -1991
 Практическое руководство по выполнению электропроводок и кабельных линий промышленных, гражданских и сельскохозяйственных объектов.
            Часть 2. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:

Offline motion

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Требования и рекомендации СН 174-75 относятся к кабельным линиям промышленных предприятий. Как же тогда поступить в случае прокладки двух взаиморезервируемых кабельных линий 0,4 кВ (каждая состоит из 5 кабелей), проложенных траншее в ПНД/ПВД трубах, в стесненных условиях. Да еще и прокладка выполняется практически везде под асфальтом. Объект относится к культурно-зрелищным зданиям. В Украине данный вид прокладки не прописан ни в ПУЭ, ни в других нормативных документах. Может кто сталкивался с таким вопросом?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
каждая состоит из 5 кабелей
motion, это как? 5 одножильных или 5 4х жильных?

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ
2.3.79. Взаимно резервирующие ответственные кабельные линии (силовые оперативного тока, средств связи, управления, сигнализации, систем 
пожаротушения и т.п.) должны прокладываться так, чтобы при пожарах была исключена возможность одновременной потери взаимно резервирующих кабельных линий. На участках кабельного хозяйства, где возникновение аварии угрожает ее большим развитием, кабельные потоки следует делить на изолированные одна от другой группы. Распределение кабелей по группам принимается в зависимости от местных условий.

Т.Е между этими группами должна быть огнестойкая перегородка, если у вас стесненные условия прокладки.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Anatoliy57, это старая редакция, и по моему, это не относится к прокладке кабелей в земле

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
2009 :)
Ну а в принципе смысл не меняется. перегородку ставить нужно. а лучше в ж,б лотке.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Anatoliy57, еще раз перечитал требования для прокладки кабелей в грунте и не нашел ничего о взаимо резервируемых кабелях.
Ну а в принципе смысл не меняется. перегородку ставить нужно. а лучше в ж,б лотке.

Смысл может быть и не меняется, только к прокладке кабелей в земле это не относится.
В 2009 году было две редакции, я пользуюсь этой http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817
« Останнє редагування: 11 Березень 2013, 14:36:00 від Сугор »

Offline motion

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, в каждой кабельной линии по 5 шт. 4-х жильных кабелей

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в каждой кабельной линии по 5 шт. 4-х жильных кабелей
motion, в данном случае это не взаиморезервированые кабели, а КЛ состоящая из 5 паралельно подключеных кабелей. И не проще было бы сделать 5 КЛ и установить несколько ВРУ? Тем самым решив кучу проблем, в первую очередь проблему надежности электроснабжения.
« Останнє редагування: 12 Березень 2013, 10:25:34 від Сугор »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
сделать 5 КЛ и установить несколько ВРУ? Тем самым решив кучу проблем
В такому випадку може виникнути проблема з обліком електроенергії . Чи погодиться електропостачаюча організація на встановлення 10 електролічильників .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, а яку потужність можливо передати через 5 кабелів? Якщо припустити що використовується кабель АВВГ 4х185 (допустимий струм у повітрі - 270А), то з урахуванням усіх коєфіцієнтів вийде десь 200А на кабель тобто 1000А на КЛ. Якщо в ТП стоять трансформатори 1000кВА, то при загрузці 70% струм через 1 секцію шин буде дорівнювати 1010А. Що в цьому випадку заважає встановити облік в РУ-0,4кВ після ввідного автомату?

 