Автор Тема: Расстояние между взаиморезервируемыми кабелями в земле  (Прочитано 25081 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите расстояние между взаиморезервируемыми кабелями в земле. Кабели прокладываются от разных секций 0,4 кВ ТП. Спасибо

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Даже для 2-й категории?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Даже для 2-й категории?
напевно. Я ніде не зустрічав інших обмежень.

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вставлю свои 5 копеек на этот счет, может пригодится:
Сейчас столкнулись с ремонтом двух кабельных вводов, благо у них трасса проходит на расстоянии более 10-15 метров друг от друга, каждый ввод выполнен двумя нитками АСБ-6 3х185, в каждом вводе одна нитка повреждена.
Итого, если бы они были на расстоянии 100мм друг от друга, как копать и не отключать сразу 2 ввода по 2ой категории я не представляю.
Так что спокойно отключаем один ввод, ремонтируем, далее тоже самое с другим вводом.
Вывод: если есть возможность увеличить эти 100мм, я бы увеличил.
Это все моё ИМХО ;)

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вывод: если есть возможность увеличить эти 100мм, я бы увеличил.
+1

ПУЕ говорить:   ....повинна бути не менше  100мм.  Можна більше, якщо на місцевості пройде.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
если бы они были на расстоянии 100мм друг от друга, как копать и не отключать сразу 2 ввода
Очень часто в траншее прокладывается несколько кабелей, но при ремонте одного из них остальные находятся в работе. При этом нужный кабель указывает монтер ЭТЛ (электротехнической лаборатории).
А насчет взаиморезервируемых кабелей, насколько я помню, есть требование что они должны прокладываться в разных траншеях.
ПУЕ. п.2.3.86
В моем ПУЭ 2009 года этот пункт относится к прокладке в кабельных сооружениях.
Входите тесными вратами

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
ПУЕ. п.2.3.86  100мм
- главу 2.3 ПУЕ переробили у 2009 році, тому вірне посилання буде п.2.3.61.
Якщо мова про кабелі приймачів I категорії, то, відповідно до п.11.10 СН 174-75 "Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий":
"Взаиморезервирующие кабели, питающие потребителей I категории, необходимо прокладывать в разных траншеях, при этом расстояние между траншеями должно быть не менее 1 м"
 

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
2.3 ПУЕ переробили у 2009 році, тому вірне посилання буде п.2.3.61.
да, дійсно.
це ж треба було так..... і маю ж нове ПУЕ 2009   :)

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В России, по нормам, для взаиморезервирующих кабелей разные траншеи, расстояние - 1м. В стеснённых условиях, в одной траншее с разделением кирпичом по всей длине..
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
090,  я вместо разделения взаимнорезервируемых КЛ кирпичом, давно применяю ПКП 57-25.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Generator, можно и так))) но у нас они не распространены. А лучший вариант всё-таки разные траншеи, если есть возможность...
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
А лучший вариант всё-таки разные траншеи, если есть возможность...
Обеими руками "ЗА"
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расстояние между кабелями 0,4 кВ и 6 кВ должно быть 0,1 м (ПУЭ 2.3.61)?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
0,4 кВ и 6 кВ должно быть 0,1 м
так. Ви самі відповіли на своє питання.
 А куди ж вже менше?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: