Вставлю свои 5 копеек на этот счет, может пригодится:
Сейчас столкнулись с ремонтом двух кабельных вводов, благо у них трасса проходит на расстоянии более 10-15 метров друг от друга, каждый ввод выполнен двумя нитками АСБ-6 3х185, в каждом вводе одна нитка повреждена.
Итого, если бы они были на расстоянии 100мм друг от друга, как копать и не отключать сразу 2 ввода по 2ой категории я не представляю.
Так что спокойно отключаем один ввод, ремонтируем, далее тоже самое с другим вводом.
Вывод: если есть возможность увеличить эти 100мм, я бы увеличил.
Это все моё ИМХО