Автор Тема: Верхняя и нижняя границы несрабатывания теплового реле  (Прочитано 3666 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Такой вопрос, есть тепловое реле у которого диапазон тока теп. 1.5-2.6А, а ток расцепл. 4А, надо знать какая у него верхняя и нижняя границы несрабатывания.От 0А до 1.5А или по-другому?

Offline omega75

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 72
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 80
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В паспорте на реле должно написано быть, диапазон несрабатывания или срабатывания тока. Чьи эти реле?

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня на руках нету устрайства,я в каталог базы данных программы по расчёту параметры ввожу. Тепловые реле фирмы ЭТАЛ, которые идут вместе с пускателями ПМЛ на 10А. В моём случаем ПМЛ-1200.

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
От 0 до того, на какой ток выставите от 1.6 до 2.5 А. Однако следует помнить, что тепловое реле -прибор все-таки тепловой, и сказанное выше будет иметь место для той температуры, при которой тепловые реле калибруются (если не ошибаюсь, то+25 градусов). И сработает теплушка не сразу при достижении выставленного тока.
Непонятно откуда 4А?
« Останнє редагування: 28 Грудень 2011, 10:43:31 від SKlim »

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
4А-ток теплового расцепителя авт. выключателя.У меня просто комплектом идёт в ящике управления атомат и пускатель с тепл. реле.
Тут я всё таки не могу разобраться. Вот нашел тех. характеристики теплового реле РТЛ:
http://www.technokabel.com.ua/st_technokabel/nva_new/catalogue/Elektroteplovye_rele_RTL.html

Тут как раз этот диапазон,который я указал раньше и есть предел регулирования тока несрабатывания.

Offline Diez

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
SmithDekh, вот ссылка на сайт ЭТАЛ в частности на каталог с реле серии РТЛ на токи 10, 16, 25 А, которыми комплектуются пускачи ПМЛ:
http://www.etal.ua/ru/catalog/part91/group328/good329
там сможете увидеть, как уже верно подметил SKlim, что пределы тока несрабатывания  (0,1..25 А ) настраиваете/выбираете Вы сами
Или можете выяснить этот вопрос непосредственно у самого производителя, контакты на сайте компании есть
« Останнє редагування: 28 Грудень 2011, 11:20:23 від Diez »
"...Каждый из нас способен на многое, но не каждый знает на что он способен..." из к/ф

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ок я понял.Спасибо.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: