Автор Тема: Відстань від кабеля до колодязів підземних комунікацій  (Прочитано 2197 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всім привіт. Схожої теми не знайшов, тому створюю нову.

Яку відстань брати при зближенні підземного кабеля 0,4 кВ і стінки колодязя наприклад каналізації чи водопроводу?
Є два варіанти: 1) брати просто як до відповідних трубопроводів по ПУЕ
                           2) брати як до фундаментів споруд (бо колодязь - це все таки споруда, найчастіше залізобетонна)

Мабуть багато хто з цією проблемою стикався.

 
« Останнє редагування: 13 Грудень 2011, 17:45:13 від O.S. »

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
2) брати як до фундаментів споруд (бо колодязь - це все таки споруда, найчастіше залізобетонна)

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я також беру
2) брати як до фундаментів споруд (бо колодязь - це все таки споруда, найчастіше залізобетонна)

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Упс, тему можна вважати закритою. Оскільки її автор неуважно читав ПУЕ  :-[
Дякую за висловлення ваших думок, але доречі, жоден з варіантів неправильний, а виявляється ось як насправді:

Відстань від стін тунелів і комунікаційних колекторів має бути не меншою ніж 0,5 м

Це з п. 2.3.60

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Щоб не починати нову тему, запитаю тут, бо тематика в принципі схожа.
Шановні колеги, як ви гадаєте, якщо на топограф. зйомці біля водопроводу написано "недіючий", то чи треба при прокладанні силового кабеля дотримуватись нормативних відстаней до нього, чи оскільки він недіючий, то можна прокладати як завгодно?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
якщо на топограф. зйомці біля водопроводу написано "недіючий",
Я бы советовал уточнить у владельца водопровода. Если действительно не действующий и в перспективе не планируется его использовать, то можно на него не обращать внимания. Но согласование владельца в любом случае на чертеже надо получить.

Offline KSENY

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 71
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
можна прокладати як завгодно?
а я бы лучше выдержала положенные 0,5м, если есть возможность,
это не так много, зато спокойнее  :)
и согласовать легче, не придерутся!
Даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может стать причиной тайфуна на другом конце света...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дякую за відгуки, шановні колеги.

а я бы лучше выдержала положенные 0,5м, если есть возможность

В тому ж і справа, що немає, інакше я б і не піднімав цю тему. Вірніше можливість є, але треба значно змінити трасу КЛ, і вона стає довшою на 45 м, а метр кабеля недешевий. Але те, що буде спокійніше, тут я з вами згоден на 100%. В крайньому випадку так і зроблю.

Я бы советовал уточнить у владельца водопровода

Тут теж проблема, оскільки цього власника ще треба знайти і невідомо чи взагалі він є. Це територія давно закинутого заводу.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут теж проблема, оскільки цього власника ще треба знайти і невідомо чи взагалі він є. Це територія давно закинутого заводу.

В таком случае я бы не обращал на него внимание да все. Он скорее всего уже давно похоронен. Если стремно - возьми кабель в трубу.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: