Автор Тема: Когда допустимый ток кабеля берется в воздухе, а когда в земле (по ПУЭ)?  (Прочитано 2006 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Когда допустимый ток кабеля берется в воздухе, а когда в земле (по ПУЭ)? Если даже кабель проложен в земле, то все равно есть какае-то часть в воздухе. Спасибо

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
1.3.17. У разі змішаноrо прокладання кабелів допустимі тривалі струми треба
приймати для ділянки траси з найгіршими умовами охолодження, якщо довжина
її більша ніж 10 м. Рекомендовано застосовувати в зазначених випадках кабельні
вставки більшоrо перерізу.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Когда допустимый ток кабеля берется в воздухе, а когда в земле
ПУЕ . 1.3.16 , 1.3.17
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Рекомендовано застосовувати в зазначених випадках кабельні
вставки більшоrо перерізу.
Это наращивать через муфту? Странно, чем больше муфт  - тем хуже.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну это не я так придумал, а ПУЭ. А почему бы и нет, например, трасса 300м, из них 20м по воздуху, чтобы не завышать сечение, сделать вставку.
Правда пример не совсем удачный. На такой длине скорей придется выбирать кабель по потерям.
« Останнє редагування: 13 Грудень 2011, 13:34:26 від CC19 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: