Прошу помочь с выбором автомата. Поступило ТЗ от вентиляционщиков - "питание от щита управления к калориферу: 380В, 2ф., нагрузка 6 Квт".
Сижу ломаю голову, столкнулся впервые, возможно 3-х фазные трансформаторы с линейным напряжением 220 В. По формуле Мирошко показывает 21А. Вопрос какой автомат (сколько полюсов).  ???

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
питание от щита управления к калориферу: 380В, 2ф
Струм визначається без кореня з трьох , по струму вибрати двополюсний автомат .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все верно те же 21А получаются. То что 2-полюсный я не сомневался. Если глубже копнуть.
1. 2-п АВВ 6kА S202 C 25А Номинальное напряжение (Un):230 / 400 ... 240 / 415 В (AC) при частоте сети 50 ... 60 Гц
2. 2-п Moeller 6kA PL6 (CLS6) C 25А Номинальное напряжение (Un):   230 В (АС) и 48 В на полюс (DС)
На каждый полюс заходит по фазе, тогда вариант 1 подходит, вариант 2 нет?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Иг, почему 21А? у меня получилось 15,8А, косинус будет близким к 1

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю