Автор Тема: Прокладка взаиморезервирующих кабелей по кабельным конструкциям  (Прочитано 4754 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, мне нужно проложить по помещению в лотках взаиморезервирующие кабели. Вопрос, по Российским нормам как это можно? В ПУЭ не нашел главы о прокладке кабеля в одном лотке или на одной горизонтальной площаде, не нашел где сказанно можно это или нет и какое должно быть расстояние.

ramzezz

  • Гість
2.1.15. В стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
 
1. Всех цепей одного агрегата.
 
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
 
3. Цепей, питающих сложный светильник.
 
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
 
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
 
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
 
Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т. п.).

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, мне нужно проложить по помещению в лотках взаиморезервирующие кабели. Вопрос, по Российским нормам как это можно? В ПУЭ не нашел главы о прокладке кабеля в одном лотке или на одной горизонтальной площаде, не нашел где сказанно можно это или нет и какое должно быть расстояние.

А какая категория электроснабжения?
Если Iкатегория-то лотки надо разнести на 1м, или закладывать несгораемую перегородку