Автор Тема: Прокладка кабеля в канале  (Прочитано 2865 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Gagauz_S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 56
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прокладка кабеля в канале
« : 05 Грудень 2011, 13:39:13 »
Добрый день всем:)
Подскажите пожалуйста, как пересекать в кабельном канале газопроводы, водопроводы и т.д. Может типовой есть какой или где это посмотреть можно. У меня есть А3-92, так вот в нём про пересечения почему-то ничего не сказано.
Да и это наружные сети
« Останнє редагування: 05 Грудень 2011, 13:43:23 від Gagauz_S »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля в канале
« Reply #1 : 05 Грудень 2011, 14:10:35 »
По наружным КЛ типовой 4.407-251.

Offline Gagauz_S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 56
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля в канале
« Reply #2 : 06 Грудень 2011, 00:07:38 »
По наружным КЛ типовой 4.407-251.
Нет, это прокладка кабеля в траншее, с этим всё понятно.
Нужно в кабельном канале, бетонном со стойками, лотками и т.д. Вот с этим проблема, а точнее с пересечением каналов и коммуникаций.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля в канале
« Reply #3 : 06 Грудень 2011, 10:37:33 »
Нужно в кабельном канале, бетонном со стойками, лотками и т.д. Вот с этим проблема, а точнее с пересечением каналов и коммуникаций.
Gagauz_S, а сколько кабелей в канале? наверное можно так - в месте пересечания канала с теплотрассой канал разорвать. А под (или над) теплотрассой проложить кабели в трубах
« Останнє редагування: 06 Грудень 2011, 10:48:23 від Сугор »

Offline Gagauz_S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 56
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля в канале
« Reply #4 : 06 Грудень 2011, 13:50:00 »
Нужно в кабельном канале, бетонном со стойками, лотками и т.д. Вот с этим проблема, а точнее с пересечением каналов и коммуникаций.
Gagauz_S, а сколько кабелей в канале? наверное можно так - в месте пересечания канала с теплотрассой канал разорвать. А под (или над) теплотрассой проложить кабели в трубах
Кабелей порядка 25 силовых, 2 кабеля 240 квадр. взаиморезервирующих. А пересечение с газопроводом и водопроводом. Ну как бы да с теплотрассой я разобрался, а вот можно ли так разрывать и с остальными коммуникациями, их много и на расстоянии 80 м придётся раз 5-6 разорвать.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля в канале
« Reply #5 : 06 Грудень 2011, 14:03:52 »
можно ли так разрывать и с остальными коммуникациями, их много и на расстоянии 80 м придётся раз 5-6 разорвать.
Я думаю имеет смысл на данном участке использовать блочную канализацию - устанавливать только колодцы и соединять их блоками труб. Единственно нужно будет либо увеличивать сечение кабеля на этом участке (допустимый ток кабеля в блочной канализации меньше), либо подбирать размеры пакетов труб. Хотя если сечения кабелей выбиралось из соображений падения напряжения, то возможно сечение и не прийдется увеличивать. Посмотри еще и типовик по блочной канализации A6-92 (старый) или новый Типовой альбом А10-2011 "Прокладка кабелей в блочной канализации с применением двустенных гофрированных труб" (ДКС). В любом случая решения нужно будет согласовывать
« Останнє редагування: 06 Грудень 2011, 14:11:19 від Сугор »

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля в канале
« Reply #6 : 07 Грудень 2011, 06:25:27 »
Опишите точнее, если у вас
Кабелей порядка 25 силовых, 2 кабеля 240 квадр. взаиморезервирующих.
то это уже не канал, а проходной тоннель должен быть!!! Это в цеху или где?
как пересекать в кабельном канале газопроводы, водопроводы и т.д.
в трубах скорее всего, в ПУЭ есть нормы на пересечение, а типового такого не встречал
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Gagauz_S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 56
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля в канале
« Reply #7 : 07 Грудень 2011, 09:35:51 »
скорее всего, в ПУЭ есть нормы на пересечение, а типового такого не встречал
Ну зачем проходной тоннель? Они в канале нормально ложатся на 4 полки. Это можно сказать меж цеховая прокладка, кроме 2-х кабелей 240 мм квад. 4 кабеля 5х4, остальные на 2,5. Кабели идут от щита к конечным потребителем (макс 4 кВт). Потребители второй категории.
 

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля в канале
« Reply #8 : 07 Грудень 2011, 09:47:51 »
Gagauz_S, если это на территории предприятия то, может тогда имеет смысл кабели проложить открыто на эстакадах или применить другой способ прокладки?

Offline Gagauz_S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 56
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля в канале
« Reply #9 : 07 Грудень 2011, 10:18:39 »
Gagauz_S, если это на территории предприятия то, может тогда имеет смысл кабели проложить открыто на эстакадах или применить другой способ прокладки?
Согласен, по эстакаде - это как по мне лучшее решение, я так изначально и сделал, но заказчик хочет в земле и только, хоть там и много ответственных всяких сетей. А что Вы имеете ввиду под другими способами прокладки?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля в канале
« Reply #10 : 07 Грудень 2011, 10:23:00 »
Как вариант, блочная канализация, раз уж нагрузки не большие. Правда колодцы понадобятся.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля в канале
« Reply #11 : 07 Грудень 2011, 10:29:34 »
А что Вы имеете ввиду под другими способами прокладки?
Gagauz_S, поддержую CC19,
Как вариант, блочная канализация, раз уж нагрузки не большие. Правда колодцы понадобятся.
Правда кабели 240 мм2 лучше ложить отдельным блоком

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: