Підскажіть будь-ласка чи є норма ПУЕ яка забовязує з"єднання в розгалужувальних коробках спаювати а не зкручувати?
Замовник не хоче підписувати акт виконаних робіт,і посилається на ПУЕ :thumbsdown:,я такого пункту не можу знайти

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
4.3.1   З'єднання провідників системи захисту від ураження електричним струмом (захисних провідників для забезпечення автоматичного вимикання живлення, заземлювальних провідників, заземлювачів та провідників систем зрівнювання потенціалів) між собою і приєднання їх до інших провідних частин (відкритих, сторонніх) повинні бути надійними, забезпечувати електричну безперервність кіл і відповідати вимогам ГОСТ 10434, ГОСТ 12.2.007.0 та інструкцій з монтажу електрообладнання.
Як правило, з'єднання і приєднання повинні бути виконані зварюванням або застосуванням різьбових з'єднань (болтових, за допомогою муфт тощо).

ДБН В.2.5-27

Offline CannoniR

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
а чи є це обов'язковою вимогою? чи підходить з'єднання скручуванням між собою жил проводів?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться в распределительных дозах при помощи опрессовки, сварки, пайки в соответствии с пунктом 2.1.21 ПУЭ-2009.

Offline васико

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
  • Country: ua
  • на работу как на празник
    • Перегляд профілю
    • Awards
ГОСТ Р МЭК 998-2-4—96 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Частные требования к устройствам для соединения проводников скручиванием :o

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=myfiles;u=5268
« Останнє редагування: 05 Січень 2012, 18:00:09 від васико »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Підскажіть будь-ласка чи є норма ПУЕ яка забовязує з"єднання в розгалужувальних коробках спаювати а не зкручувати

ВСН 139-83 . Табл.1.1. Там вказані усі допустимі методи з’єднання  http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=755
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 