Спасибо за информацию.
Для городского энергетического объединения (выдавали ТУ на проектирование) прокатывает такая фраза:
Так как промышленность не выпускает ограничители мощности более 50 кВт, проектом принимается ограничение разрешенной мощности посредством вводного автоматического выключателя, выбранного по расчетному току.
Для примера:
Р=56 кВт
I=73 А
Защита: 100 А автоматический выключатель (исходя из коэфф. надежности 1,25: 73*1,25=91 А)