Автор Тема: Расчет падения напряжения на линии ВЛ-10кВ  (Прочитано 8835 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Виктор К

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос у меня такой. Есть линия ВЛ-10кВ от ПС 35/10 кВ. Есть показания амперметров на линии и на сами трансформаторы - номинальные и в рабочем режиме.
Формула для расчета падения напряжения есть. А как посчитать ток, который проходит по линии? Ток, выходящий из ПС 35/10 в рабочем режиме показывают амперметры и даю в облэнерго. А как правильно подсчитать ток в линии, если есть несколько ответвлений с ТП различной мощности? Кабель и расстояние ответвления до ТП известны.

Offline Виктор К

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
От ПС 35кВ до ТП-652(расчетное) длина 1,05+0,28+0,15 = 1,48км. Провод АС-50 - 1,05км; А-50 - 0,28 км; Кабельная вставка АСБ 3х50 - 0,15км.
Отводы от ПС 35/10кВ - от линии основной на расстоянии 1,05 км - проводом Ас-50 длиной 0,07км на ТП-160кВА;
                                        от линии основной на расстоянии 1,05+0,28 = 1,33 км - проводом АС-50 длиной 0,02км ТП-100кВА

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы бы схему лучше выложили, понятней бы было всем.
И по моему у Вас не указано ещё одно ТП в конце линии, после КЛ АСБ 3х50 0,15км.

Offline Виктор К

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Виктор К

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ток в рабочем режиме от ПС-35/10кВ до ТП-652 - 60 А. Номинальный ток 220А

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Формула для расчета падения напряжения есть

Какая у вас формула?
Советую посчитать по формуле из справочника по расчету проводов и кабелей Карпов, Козлов:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=441
5-3. Расчет сети по потере напряжения с учетом индуктивности линии.
За момент наргузки брать S,кВА*L,км и не опираться на токи, которые у вас есть.

Offline Виктор К

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня стоят два трансформатора в ПС 35/10. Нужно определить, смогут ли они выдержать существующую нагрузку плюс 500 кВт (ТП 630кВА). У линии множество ответвлений, как считать вот такое вот (файл прилагается

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
файл прилагается
Кто нибудь видит этот файл ? :D
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Виктор К

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возьмите вашу схему дорисуйте на ней доп. нагрузку 500кВт, укажите расстояние, а далее по справочнику Карпова, там все предельно просто и ясно расписано.

 