Автор Тема: Максимальная нагрузка на опоры СВ 95  (Прочитано 4828 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Такая проблеска. Проектирую наружные сети, питание от двух разных ТП по одним и тем же опорам СВ95 (проектируемым). Так вот до ближней ТП достаточно СИПа сеч. 4х50 - 250м, а до второй ТП даже СИП 4х95 не хватает. так как расстояние 530м. Ру=59,89 кВт Рр=50,9 кВт Iр=86,1 А.
а чет тогда выполнить ВЛ. Ведь согласно действующему типовому проекту 3,407,1-143 на стандартных ж/б опорах марки СВ допускается подвеска проводов сечением до 95 кв.мм

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
огласно действующему типовому проекту 3,407,1-143 на стандартных ж/б опорах марки СВ допускается подвеска проводов сечением до 95 кв.мм
Типовий проект арх.№ 202н , можна прокладати на опорах СВ95 до двох ліній СИП , діаметр проводів кожної лінії може бути до 46 мм . Довідка : СИП-4  4х120 - діаметр 41 мм , СИП-4  4х150 - діаметр 43 мм .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос не совсем к этой теме но всеже, необходимо ли для ВЛ-0,4кВ устанавливать на конечной опоре разъединитель. Питание осуществляется от КТПшки, ВЛ выполняется СИПом(может это тоже играет роль)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
необходимо ли для ВЛ-0,4кВ устанавливать на конечной опоре разъединитель
Не потрібно .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.