Автор Тема: контур заземления в щитовой  (Прочитано 2593 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

миллениум

  • Гість
Добрый день. Помогите с заземлением.  У меня есть этажные электрощитовые, в которых стоят ВРП. Питающим кабелем в специальных нишах от ТП я подымаюсь к этим ВРП. Должна ли соединять между собой ВРП в эл. щитовой полосой? или достаточно заземления РЕN -проводником. Совсем запуталась. Спасибо

Offline el-y

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Ничто не происходит без достаточного основания.
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: контур заземления в щитовой
« Reply #1 : 12 Вересень 2012, 16:06:57 »
В одной из ВРП главная заземляющая шина РЕ, от неё не обязательно полосой, можно и проводом с желто-зеленой изоляцией, соединить со всеми РЕ шинами остальных ВРП.

Sugor

  • Гість
Re: контур заземления в щитовой
« Reply #2 : 13 Вересень 2012, 00:25:19 »
Питающим кабелем в специальных нишах от ТП я подымаюсь к этим ВРП. Д
миллениум, а ТП встроенная? если ДА, то у Вас система заземления TN-S и от РУ-0,4 ТП у Вас должны отходить  5ти жильные кабели

 