Доброго времени суток, коллеги! Поясните, пожалуиста, следующее:

1. Повторное заземление PEN-проводника на вводе в здание при воздушном вводе согласно п. 1.7.103 ПУЭ должно быть не менее 30 Ом. при напряжении 380 В, а при аналогичном кабельном вводе такое сопротивление вообще не нормируется. Вопрос: я вляется ли заземление PEN-проводника на вводе в здание обязательным или рекомендательным согласно ПУЭ, можно ли принимать значение сопротивления заземляющего устройства повторного заземления PEN-проводника на вводе в здание  при кабельном вводе равным 30 Ом так же как и для воздушного по ПУЭ.

2. Правильно ли я понимаю, что назначением  повторного заземление PEN-проводника на вводе в здание  является понижение напряжения прикосновения при повреждении изоляции в электроустановке и/или обрыве нулевого (N) проводника или PEN-проводника. Как это работает?

3. Почему в случае повреждения изоляции в электроустановке, если сечения нулевых защитных проводников равны сечению фазных, от момента возникновения повреждения до срабатывания защитного аппарата корпуса всех электроприёмников будут находиться под напряжением , равным половине фазного, а при обрыве  нулевого рабочего напряжение может достигать линейного (т. при 380 В на вводе  линейное это 220 В)? Т.е на защитный и нулевой рабочий приходся по 50 % напряжения в каждой из фаз и в случае их обрыва это напряжение переходит на корпуса электрооборудования в электроустановке так что ли? Т.е повторное заземление на вводе в электроустановку как бы  берёт на себя функции  PEN-проводника кабеля электроснабжения электроустановки в случае его обрыва в системе TN-C-S, понижая напряжение прикосновения на оборудовании электроустановки до безопасного для людей.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
При кабельном вводе повторное заземление можно не делать. Но я обычно стараюсь делать 30 Ом, на всяк случай.
А по остальным вопросам вам пособие к разделу 1.7 поможет.

Offline electro`

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 131
    • Перегляд профілю
    • Awards
А при обрыве ноля произойдет перекос фаз,так что хоть в ПУЭ про кабельный ввод не указано конкретной рекомендации по повторному заземлению,но я считаю что лучше его выполнить!!!!

 