Автор Тема: Замена реле на существующем РП  (Прочитано 2702 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Такая ситуация. Город Киев сразу уточняю :). Просчитав уставки РЗА, выяснилось, что на РП-3 на существующем реле РТВ нельзя выставить расчетную уставку. Нужно заменить реле. Сказали заменить на РС-80 М (8-16А).
Теперь сам вопрос. Может кто-то объяснить, что для этого нужно. Я так понимаю надо разработать схему вторичных цепей для подключения этого реле. Какие надо взять исходные данные для этого  (ведь РП же существующее) и где их брать? Или как это надо сделать?
Спасибо большое:)

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена реле на существующем РП
« Reply #1 : 01 Грудень 2011, 17:38:19 »
Однако, переделка просматривается заметная - реле РТВ прямого действия. Сказать, что-то больше пока не могу - на изучение вопроса требуется время.
я знаю не все, а только половину

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена реле на существующем РП
« Reply #2 : 01 Грудень 2011, 17:38:38 »
Родное РП-3 ::).
А чего вдруг менять сразу реле? Какая там уставка по времени? 0с?
Тогда да -нужно ставить РС-80 или УЗА-АТ с дешунтированием. Схема - во вложении
Если же просто по шкале не влазит - то проще трансформаторы тока поменять на большие. Линия какая?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена реле на существующем РП
« Reply #3 : 01 Грудень 2011, 17:38:56 »
Однако, переделка просматривается заметная - реле РТВ прямого действия. Сказать, что-то больше пока не могу - на изучение вопроса требуется время.
Все гораздо проще ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена реле на существующем РП
« Reply #4 : 01 Грудень 2011, 17:40:02 »
Все гораздо проще
охотно верю, но
на изучение вопроса требуется время.
я знаю не все, а только половину

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена реле на существующем РП
« Reply #5 : 01 Грудень 2011, 17:44:25 »
Electrician,  На самом деле сложнее может быть только при условии, если в ТУ забита реконструкция ячейки в РП-3. Я знаю это РП - там ячейки каменного типа и их реконструкция - несколько хлопотное дело по первичке, ну и тогда нужно разрабатывать вторичку (на МРЗС - сейчас Киевнегро предпочитает именно его.). Но это тоже на самом деле не так уж и сложно. А судя по тому, что спросила yuli,  у нее уставка по времени 0 и ей просто нужно поставить реле с дешунтированием. Схемки я приложил.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена реле на существующем РП
« Reply #6 : 01 Грудень 2011, 18:08:51 »
Нет, уставка там не не ноль.
На линии РП-3- ТП-955 расчетный ток получается 273 А. Сейчас там стоят ТТ 150/5, реле РТВ 690А, 0,5 сек при 1050 А (т.е. уставка по вторичке 23А). При таком расчетном токе получается надо замена трансформатора тока на 300/5. Судя по реле, это РТВ-ІІІ. На нем можно начинать выставлять уставку с 20 А. Если взять уставку 20 А и умножить на коэф-т трансформащии тока 60, то получаем 1200 А по первичке. Но двухфазный минимальный ток для проверки по чувствительности составляет 1465 А. Получается при уставке 1200 А мы не проходим по чувствительности. Вот и сказали мне менять реле на РС-80 М. поставить уставку 900 А с временем 0,5с.
Только так проходит.
Вот у меня теперь вопрос как сделать вторичные цепи. их же надо как-то привязать к существующей ячейке? Или я что-то неправильно понимаю?

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена реле на существующем РП
« Reply #7 : 01 Грудень 2011, 18:11:39 »
Реконструкции в ТУ нет на РП. Там вообще по ТУ идет замена существующего участка на сшитый полиэтилен. Никакой дополнительной нагрузки по ТУ нет на линию 10 кВ. но вот когда взяла линию и просчитала ее, то и получился ток 273 А при том, что стоят сейчас трансформатры тока 150/5 =-0

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена реле на существующем РП
« Reply #8 : 05 Грудень 2011, 10:41:15 »
Андрюха РЗА, вы приложили схемы реле по вторичке. Этих схем достаточно, чтобы поменять реле на РП-3 или надо что-то еще. И их надо как-то привязывать к существующему РП?

 