Вся НТД против Вас

, -однозначно да.
ДБН-23:
12.30 Для ванних і душових приміщень додаткова система зрівнювання потенціалів
є обов'язковою. При цьому слід передбачати:
а) з'єднання між собою відкритих провідних частин усіх стаціонарних електроприймачів, РЕ-провідників цих електроприймачів і РЕ-провідників штепсельних розеток зі сторонніми провідними частинами (металевими ваннами, душовими піддонами, раковинами, металевими трубами водопроводу і опалення, металевою сіткою, яка закриває нагрівальні кабелі, закладені у підлогу тощо);
б) з'єднання сторонніх провідних частин у зонах 1,2,3 (див. додаток Л) з такими ж частинами, що виходять за межі ванних і душових приміщень.
Якщо відсутнє електрообладнання з підключеними до системи зрівнювання потенціалів РЕ-провідниками, то сторонні провідні частини слід підключити до шини (затискача) РЕ квартирного або поверхового щитка.
(Ваш случай).
ДНАОП 0.00-1.32-01(тоже самое др.словами):
2.8.21. Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов
обязательна и должна предусматривать еще и подключение посторонних токопроводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, тогда систему уравнивания потенциалов необходимо подключать к РЕ шине (зажиму) на вводе.
ДБН В.2.5-27-2006(а тут вообще еще поизощреннее):
2.4.1.27 Дополнительная система уравнивания потенциалов
должна объединять (путем соединения защитными проводниками) все доступные одновременному прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части,
в том числе, если это возможно, основные металлические части для укрепления строительных конструкций, такие как стальная арматура железобетона.(!!!)
Я для ванн (душевых) на схеме показываю присоединение корпуса ванны, РЕ розеток, светильников, ну и узнаю у сантехников какие трубы (а вдруг металл?)