Добрый день!

Кто подскажет как сделать спуск молниеотвода по фасаду здания, эсли он состоит из сплошного стекла?! Есть конечно металические колоны, но они находятся в середине здания, мне предлагали приварится вверху к колоне, а потом уже снизу, тоесть функцию стали 8мм выполняет колона, которая непрерывно сварюется на долгие годы. Но пускать молнию в середину здания не сильно хочется, да и может нальзя вообще! Проэктирую первый раз молниезащиту, так что эсли что не правильно излагаю не судите строго.  ::)

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Молниезащита офисного центра.
« Reply #1 : 28 Листопад 2011, 14:34:22 »
Chev, считаю, что проблем не будет, если использовать металлическую колонну как молниеотвод внутри здания. Другой вопрос: с соединением непосредственно молниеприемника сверху, и внизу к арматуре фундамента или как ? Тут этот момент (надежность) надо хорошо продумать.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Chev

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 16
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита офисного центра.
« Reply #2 : 28 Листопад 2011, 14:40:45 »
Ну это да, на прямую с крышы приварится не выйдет так как колона не выходит туда, это надо под перекритие запускать сталь и приваривать ее к колоне, очень надежно приваривать, ну и снизу тоже самое. Тут надо подумать, а вообще я так понял что колону можно использовать. Спс. Буду думать дальше.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Молниезащита офисного центра.
« Reply #3 : 28 Листопад 2011, 15:06:32 »
Chev, в нормах сказано, что можно использовать металонесущие конструкции здания в качестве молниеотводов в случае сохранения непрерывной электрической связи. То есть все соединения должны быть сварными и надежными. Надо поговорить со строителями по поводу фундамента. Как он заземлен и как вообще расположена арматура внутри, чтобы знать точку, где привариться. Да и с крышей тоже думаю проблем не будет, ибо крыша (какая-бы она не была) ложится на металлические (металло-бетонные) балки. Вот место крепления можно использовать как место связи молниеприемной сетки и молниеотвода в колоне. Это так размышления. Вам принимать решение.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита офисного центра.
« Reply #4 : 28 Листопад 2011, 15:47:17 »
Chev, конструкции колон проваривать не обязательно, достаточно болтовых соединений. Анкерные болты которые делжат колоны привариваются к арматуре фундамента. С крышей сложнее - на конструкциях кровли будет лежать утеплитель и гидроизоляция по этому существует угроза, при поподании молнии в кровлю, повреждения покрытия. Сетка по верх покрытия очень дорогое удовольствие. Обычно, при виде цены на сетку заказчик смиряется с необхожимостью иногда латать кровлю :).
На счет фасада, обычно, сечение алюминиевых конструкций не позволяют использовать их как молниеприемник. Но тем немение их необходимо присоединять к системе молниезащиты. В проекте необходимо также указать чтобы все крнструкции фасадной системы имели между собой надежную электричискую связь, наличие которой необходимо подтвердить актами

Offline Goya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 28
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита офисного центра.
« Reply #5 : 28 Листопад 2011, 16:34:14 »
На практике никто электрическую связь между аллюминиевыми конструкциями проверять не будет, но в проекте прицепил. А спуски делал проволокой 8мм внутри за стеклом. Как правило там есть место и не все обложено утеплителем. Вот там и проходил.

 