Автор Тема: Обсуждение ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Новые правила пректирования молниезещиты  (Прочитано 2863 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Паша

  • Гість
кто знает как расчитывается зона защиты двух молнеприёмников разной высоты

oipop

  • Гість
Также как и для одиночного молниеприемника (стержневого). Потом на плане строишь зоны защиты для каждого.

Паша

  • Гість
а значение hc и rcx в РД для этого были отдельные формулы для расчета а сечас как

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Там еще написано про сферу, более подробно не скажу, еще окончательно не вчитался, но на сколько я понимаю, можно положить сетку с такой ячейкой чтобы приложеная сфера опираясь на проволоку сетки не касалась кровли

kabsys

  • Гість
Новые правила диктуют новые правила к комплектующим.
Смотри, техническубю литературу http://kabsys.com/obo.php, по молниезащите. Все элименты сертифицированные  http://kabsys.com/obo.php по ДСТУ Б В. 2.5-38:2008
Есть все материалы: оцинковка, аллюминий, медь. Методы расчета и коментарии.

Паша

  • Гість
на сколько я понял метод сфер для сетки не применяется просто указан размер ячейки для каждого РБЗ и все тут

Offline rider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
для сетки сфера ненужна... и если честно то по новому ДСТУ вы ее и нерасчитаете...  в этой ситуации нужен правильный шаг ячейки!!! пишите аська!!! 452050639 поделюсь!!!

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: AleksandrPol
Давайте продолжать вместе  Обязательно ли делать внутреннюю молниезащиту? Кто как понимает пункт 8.5.2 второй абзац "Рекомендується лінії живлення і зв'язку, що входять в будівлю, з'єднувати однією шиною і розташовувати їх ПЗІП якомога ближче один до одного. Це особливо важливо в будівлях із неекрануючого матеріалу (дерева, цегли тощо). ПЗІП вибираються і встановлюються так, щоб струм блискавки був в основному відведений у систему заземлення на межі зон 0 і 1."
Можно ли устанавливать ПЗІП (пристрої захисту від імпульсних перенапруг) в ГРЩ или обязательно на вводе в здание?
Как ві понимаете чертеж в Додатке У, что собой представляет позиция 1 (ввод распределительной сети в здание). Что это, клемный ящик, или что? И почему распределительная сеть, а не питающая, заводится в здание?
В каких случаях на вводе (питающей или распределительной сети - это, скорее всего все-таки линия электропитания?) устанавливается УЗИП? Надо ли ставить УЗИП на питающей КЛ при подземной прокладке? в приложении К для ввода линии электропередачи под землей между зонами 0в и зоной 1 УЗИПа нет.

FRT GROUP

  • Гість
Цитата: zem
В каких случаях на вводе (питающей или распределительной сети - это, скорее всего все-таки линия электропитания?) устанавливается УЗИП? Надо ли ставить УЗИП на питающей КЛ при подземной прокладке? в приложении К для ввода линии электропередачи под землей между зонами 0в и зоной 1 УЗИПа нет.

Все зависит от задания который Вам выдал заказчик - если вы защищаете только оборудование в зоне 2, то на границе 1 и 2 второй зон вы ставите, например, комбинированный УЗИП 1-2 класса.
Если Вы защищаете все здание и оборудование в зоне 2, то УЗИП необходимна и  на вводе кабельной линии и на границе зон 1 и2 (хотя это и противоречит приложению К  :)).

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчика напугали МЧСики: "без УЗИП в ВРУ объект не примем". По п. 8.5.1 УЗИП устанавливается на месте пересечения линий эл.снабжения....на границе двух зон экранирования, но по п. 8.1.6 принципы разделения на зоны указаны в приложении К, а там в месте пересечения подземного кабеля УЗИПа нет.
"Зона 2 устанавливается, если необходимо дальнейшее уменьшение тока и .... требования к параметрам зон определяются согласно требованиям по защите разных зон объекта" - (п. 8.1.6). Кто и на основании каких нормативов определяет требования к зонам, например в многоквартирном жилом доме?
« Останнє редагування: 12 Червень 2009, 17:28:40 від zem »

Абориген

  • Гість
Как всегда много придумали, но не продумали до того как.....
С уважением Абориген
javascript:void(0);

Offline kurdagan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 55
  • Здесь может быть ваша реклама!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А кто как понимает раздел 9?
"9 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ПОРЯДКУ ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИСТРОЇВ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ"
Это теперь еще и надо описывать какое обслуживание требует система молниезащиты и проект давать с отдельной папкой для эксплуатации, приемки и испытаний?

А также не могу понять, что означает буква "х" в формуле расчета плотности ударов молнии, которая без номера сразу после формулы 4.3 или это показан знак умножения.
« Останнє редагування: 03 Липень 2009, 17:15:23 від kurdagan »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю