Заказчика напугали МЧСики: "без УЗИП в ВРУ объект не примем". По п. 8.5.1 УЗИП устанавливается на месте пересечения линий эл.снабжения....на границе двух зон экранирования, но по п. 8.1.6 принципы разделения на зоны указаны в приложении К, а там в месте пересечения подземного кабеля УЗИПа нет.
"Зона 2 устанавливается, если необходимо дальнейшее уменьшение тока и .... требования к параметрам зон определяются согласно требованиям по защите разных зон объекта" - (п. 8.1.6). Кто и на основании каких нормативов определяет требования к зонам, например в многоквартирном жилом доме?