Автор Тема: Обсуждение ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Новые правила пректирования молниезещиты  (Прочитано 2833 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Товарищи, кто-то читал уже сей документ? Ведь на РД уже ориентироваться, а тем более ссылаться нельзя. Даже если выпускать стадию П сейчас, то на экспертизу она попадет после 1 января 2009, а если и попадет до, то замечания будут писать после...
Ну не буду сильно уговаривать, думаю и так все изучают... :)

Давайте делиться своими соображениями, выводами. Так в чем же отличие ДСТУ от РД?
1. категорий молниезащиты уже нет, а есть РБЗ (рівень блискавкозахисту). РБЗ определяется по Додатку А и зависит от вида здания, его пожаро- взрывоопасности, ожидаемого количества поражений объекта молнией в год. И все меры по молниезащите зависят от РБЗ. РБЗ может быть от І (самый сложный) до ІV (самый простой).
2. Шага сетки в 6 и 12 м уже нет, есть 5, 10 и 20.
3. Зоны защиты могут определяться методом защитного угла и методом фиктивой сферы.
4. Боковые поверхности сооружения тоже нужно защищать.
5. Расстояние между токоотводами выбирается в зависимости от РБЗ (от 10 до 25 м), но это не максимальное расстояние, а среднее.

Давайте продолжать вместе :) Обязательно ли делать внутреннюю молниезащиту? Кто как понимает пункт 8.5.2 второй абзац "Рекомендується лінії живлення і зв'язку, що входять в будівлю, з'єднувати однією шиною і розташовувати їх ПЗІП якомога ближче один до одного. Це особливо важливо в будівлях із неекрануючого матеріалу (дерева, цегли тощо). ПЗІП вибираються і встановлюються так, щоб струм блискавки був в основному відведений у систему заземлення на межі зон 0 і 1."
Можно ли устанавливать ПЗІП (пристрої захисту від імпульсних перенапруг) в ГРЩ или обязательно на вводе в здание?
Как ві понимаете чертеж в Додатке У, что собой представляет позиция 1 (ввод распределительной сети в здание). Что это, клемный ящик, или что? И почему распределительная сеть, а не питающая, заводится в здание?
Входите тесными вратами

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По поводу установки разрядников на вводе в здание. У нас, Севэнерго, запрещает ставить разрядники до счетчика, т.е. то вводного автомата на ГРЩ. А во всех рекоменданиях (в том числе и в ДСТУ, приложение У) место установки разрядников до ГРЩ. Как быть? Запрет объясняют, тем что могут воровать электроэнергию

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Yurik
У нас, Севэнерго, запрещает ставить разрядники до счетчика,
Чушь! Разрядник существует для того, чтобы "гасить" высокие напряжения и защищать внутрисетевую аппаратуру, в том числе и счетчики. Пусть запломбируют их как и всю доучетную аппаратуру.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я извиняюсь а Севэнерго это где?  :)
Цитата: Yurik
во всех рекоменданиях (в том числе и в ДСТУ, приложение У) место установки разрядников до ГРЩ
В прилодении У ДСТУ ПЗІП показаны на шинах щита (2), на тех-же шинах что и потребители (6), а значит после вводного автомата. Хотя точно также можно сказать что они показаны на тех-же шинах что и вводной кабель... Наши нормативы как всегда непонять... Может глянуть в оригинале IEC 62305:2006?
Входите тесными вратами

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пытались доказать, объяснить, что у заказчика много электронной аппаратуры. Ни в какую. Причем говорили, что защищаем и счетчик тем самым. Ответ один: ставте все после счетчика.
Севэнерго - это Севастополь.
По поводу приложения У, может я конечно не разобрался в нем до конца :-[ (но в рекомендациях производителей разрядников, например OBO, установка перед счетчиком), поз.1

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В такм случае пусть письменно обоснуют свое требование.

Димчег

  • Гість
Народ! есть вопрос, СРОЧНЫЙ!!!
Проектирую молниезащиту для исторического здания (1901г).
Перекрытия деревянные, конструкции кровли деревянные, пакрытие кровли металлочерепица, угол наклона кровли 40 градусов.
Первый вариант стержневой защиты отклонен заказчиком.
Выдумываю альтернативу.
По поводу  сетки в новом ДСТУ както расплывчато: можно ли ложить на наклонную кровлю?(раньше менее 1:8)
и по поводу возвышения над мет конструкциями?(п.6.4.4).
Ваши мысли?!!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А нельзя защитить от соседних зданий или строений? Поставить там например молниеприемники. А вообще прийдется класть сетку на какие-то опоры (типа как у OBO или еже с ними).

Димчег

  • Гість
От соседних никак.Рядом здание ниже. сдр стороны тромвайный путь. рядом еще одна "архитектурная редкость".
Будем думать с опорами, но насколько это подпадает под новые нормы?

Димчег

  • Гість
И как городить опоры, тоже вопрос.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я наверное не правильно выразился. Это не опоры, а что-то типа усеченных конусов, на которые накладывается сетка.
Вот почитай http://eom.com.ua/index.php/topic,1223.0.html
« Останнє редагування: 17 Грудень 2008, 12:09:40 від Yurik »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поставь мачты по периметру. Как защищают склады ГСМ.

Димчег

  • Гість
Спасибо, Юрик! :thumbsup:
А мачты по периметру низзя. Внешний вид портит да и при длинне 120м и высоте 4этажа...

Offline mabp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 90
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Самый лутший вариант действительно положить сетку на пластиковые опоры. По новым нормам 1:10 (пункт 7.7.6). Хотя в пункте 6.3.3 написано можна использовать метал. крышу при толщине метала 0,5 если не жалко крышу  =-0 Но я б не сооветовал использовать крышу в качестве блискавкоприймача.

Димчег

  • Гість
Цитата: mabp
крышу при толщине метала 0,5 если не жалко крышу
".. не має небезпеки займання спалиміх матеріалів.."
а перекрытия и стропила то деревынные!
п.7.7.6 "... провідник сітки проходить по гребеню даху якщо нахил даху перевищує 1/10;"
а про ограничение использования сетки от угла наклона как в РД ничего!
Слепил по батерману, только пропустит ли пожарка???

 