Товарищи, кто-то читал уже сей документ? Ведь на РД уже ориентироваться, а тем более ссылаться нельзя. Даже если выпускать стадию П сейчас, то на экспертизу она попадет после 1 января 2009, а если и попадет до, то замечания будут писать после...
Ну не буду сильно уговаривать, думаю и так все изучают...

Давайте делиться своими соображениями, выводами. Так в чем же отличие ДСТУ от РД?
1. категорий молниезащиты уже нет, а есть РБЗ (рівень блискавкозахисту). РБЗ определяется по Додатку А и зависит от вида здания, его пожаро- взрывоопасности, ожидаемого количества поражений объекта молнией в год. И все меры по молниезащите зависят от РБЗ. РБЗ может быть от І (самый сложный) до ІV (самый простой).
2. Шага сетки в 6 и 12 м уже нет, есть 5, 10 и 20.
3. Зоны защиты могут определяться методом защитного угла и методом фиктивой сферы.
4. Боковые поверхности сооружения тоже нужно защищать.
5. Расстояние между токоотводами выбирается в зависимости от РБЗ (от 10 до 25 м), но это не максимальное расстояние, а
среднее.
Давайте продолжать вместе

Обязательно ли делать внутреннюю молниезащиту? Кто как понимает пункт 8.5.2 второй абзац "Рекомендується лінії живлення і зв'язку, що входять в будівлю, з'єднувати однією шиною і розташовувати їх ПЗІП якомога ближче один до одного. Це особливо важливо в будівлях із неекрануючого матеріалу (дерева, цегли тощо). ПЗІП вибираються і встановлюються так, щоб струм блискавки був в основному відведений у систему заземлення на межі зон 0 і 1."
Можно ли устанавливать ПЗІП (пристрої захисту від імпульсних перенапруг) в ГРЩ или обязательно на вводе в здание?
Как ві понимаете чертеж в Додатке У, что собой представляет позиция 1 (ввод распределительной сети в здание). Что это, клемный ящик, или что? И почему распределительная сеть, а не питающая, заводится в здание?