Re: Проводка по дереву
« Reply #45 : 12 Жовтень 2012, 14:30:54 »
Хотел уточнить по поводу открытой прокладки кабелей по дереву. Можно ли прокладывать открыто в ПВХ трубе(коробе) с вот таким например сертификатом http://www.dkc.ua/SERT/1.jpg.
Согласно ПУЕ табл. 2.1.3. Можно в "оболонці з вогнетривких і важкоспалимих матеріалів". А какая именно это оболочка? Или только стальная водогазопроводная труба?

Меня тоже это вопрос мучает

Есть металлорукав с сертификатом Р90. как пример:http://www.scat.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=105&lang=ru
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Levl

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 16
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка по дереву
« Reply #46 : 22 Жовтень 2012, 17:00:50 »
НПА ОП-401-1.32-01; п.2.5.7. "Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытые электропроводки и их следует прокладывать: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов согласно ДСТУ Б В.2.7-19 - в металлических, имеющих локализующие способности, и в закрытых коробах; за потолками и перегородками из негорючих материалов - в трубах, гибких рукавах, коробах из негорючих или трудноогорючих материалов или горючих группы горючести Г1 согласно ДСТУ Б В.2.7-19, а также кабелями, имеющими оболочки из материалов с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044. Также должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Примечание. Под подвесными потолками из негорючих материалов имеются в виду такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов. Другие строительные конструкции, размещенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов."
Но металлорукав не обладает локализующей способностью - только стальные трубы с определенной толщиной стенки.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка по дереву
« Reply #47 : 23 Жовтень 2012, 11:09:19 »
Levl, хоть и новичок,но правильно указал... Р90 для металлорукава ничего не значит в данном случае (это для пожара внутри помещения!), а локализующая способность нужна для случая короткого замыкания внутри рукава !!! В рукаве КЗ легко прожжет отверстие,а вот в стальной трубе сомнительно...
« Останнє редагування: 23 Жовтень 2012, 11:14:15 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline OuldMan

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка по дереву
« Reply #48 : 28 Листопад 2012, 23:16:15 »
Quote (selected)
Р90 для металлорукава ничего не значит в данном случае (это для пожара внутри помещения!), а локализующая способность нужна для случая короткого замыкания внутри рукава !!! В рукаве КЗ легко прожжет отверстие,а вот в стальной трубе сомнительно...
А какими нормативными документами нормируется локализующая способность?

 