Автор Тема: Шкаф управление наружным освещением (ШУНО) по типу И-710  (Прочитано 10887 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто может поделиться схемой шкафа в формате .dwg

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вот такой вопрос. Допустим есть у нас шкаф наружного освещения с тремя отходящими линиями. Есть ли кокое ограничение по количеству подключаемых к ниму светильников?
просто у меня получается 140 светильников от доного шкафа, это 35 кВт.
Просто меня когдато учили не вешать больше 25 светоточек на одну осветительную группу. но это для внутрянки.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Andrey S, а проблема сделать не три , а 6, 9 отходящих линий ? Тогда и вопроса этого и не было бы, да и автоматики попроСЧе были бы :)
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
но у стандартного шкафа всего 3 отходящих фидера обычно (2 на дневное осв., один на ночное). правда они трехфазные.
да и еще один нюанс, какой смысл в 9 фидерах, если все светильники выстроены в одну линию, паралельно дороге. устанавливаю в центре участка шкаф - на право один фидер, на лево второй.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Andrey S, Воооообще тогда не понимаю в чем проблема  =-0 Раскидай по фазам светильники на одной линии и всё. Нагрузка 35кВт - нормальная :)
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
140 светильников /2 = 70 светильников на каждой стороне. 70 / 3 = примерно по 23 светильника на фазу. В чем проблема ? Даже если светильники по 100Вт, то в сумме 2,3 кВт, что на фазу самое то!
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
...Просто меня когдато учили не вешать больше 25 светоточек на одну осветительную группу. но это для внутрянки...
Здравствуйте всем. Могу сослаться только на ПУЭ-7 Россия. Для внутреннего освещения - п.6.2.10, для наружного освещения п.6.3.40 Соответствие с Вашим ПУЭ думаю будет найти просто.
С уважением.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу, ответвления к каждому светильнику должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями.

Обратите особое внимание на выделенный текст
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу, ответвления к каждому светильнику должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями.

Обратите особое внимание на выделенный текст
Так обычно это и делается с помощью распределительных щитков в опорах - в него снизу заходит вход/выход магистрали, в нем стоит автоматик и вверх по опоре отходит отпайка к светильнику (светильникам)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 