Автор Тема: Прокладка кабеля в стальной трубе  (Прочитано 2343 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SAAB

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прокладка кабеля в земле в стальной трубе не допускается (ПУЭ-86 П. 2.1.78), но не раз видел как прокладывали, может бить есть какие то нормативные документы на прокладки кабеля в стальной трубе под дорогой.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля в стальной трубе
« Reply #1 : 23 Листопад 2011, 11:41:24 »
ПУЕ-86 уже устарело. Сейчас актуально ПУЕ-2009 (2010). По крайней мере в Украине. Кстати автор, укажите страну из которой вы. будет проще
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline SAAB

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля в стальной трубе
« Reply #2 : 23 Листопад 2011, 11:50:42 »
ПУЕ-86 уже устарело. Сейчас актуально ПУЕ-2009 (2010). По крайней мере в Украине. Кстати автор, укажите страну из которой вы. будет проще

Также и в ПУЭ 2010 такое самое замечание. Я из Украины.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля в стальной трубе
« Reply #3 : 23 Листопад 2011, 13:01:19 »
В Киеве сейчас применяются либо ПВХ трубы, либо а/ц, либо двуслойная гофра. А с чем связана необходимость металлической трубы?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля в стальной трубе
« Reply #4 : 23 Листопад 2011, 13:31:26 »
Прокладка кабеля в земле в стальной трубе не допускается (ПУЭ-86 П. 2.1.78)
Читати треба уважно , там говориться не про кабелі "Прокладка проводов в стальных трубах"
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: