Узо имеет свойство отлючаться когда в его цепи много (более пяти) компов,
z, не совсем так...

- групповое УЗО типа
АС имеет свойство отключаться, если на группе сидят компы .... поскольку воспринимает их рабочий пульсирующий ток как аварийную ситуацию (утечку)

ПУЭ - 7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные
компьютеры и др.
а УЗО на вводе с 300мА и не "рюхнется".... (ИМХО, честно говоря, не задумывалась над этим, но проблем никогда не было)