Автор Тема: УЗО или АВ?  (Прочитано 7571 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО или АВ?
« Reply #30 : 25 Вересень 2009, 16:46:59 »
Цитата: xryn
четко было сказано про мощность возгорания
я тоже читал про мощность возгорания и тоже не помню где  :D и мощность эта была порядка 60 Вт (220 В*0,3 А)
ЗЫ проверил один источник - нашел где читал: брошюра Moeller про УЗО. "Ориентировочное граничное значение мощности, которая способна вызвать возгорание горючих материалов по информации зарубежных литературных источников, составляет 60 Вт. Опасность возникновения пожара можно ограничить путем использования УЗО с Iдиф=300 мА". Не бог весть какой "нормативный" документ, но в сочетании с ранее приведенными цитатами из ДНАОП и ПУЭ ...
« Останнє редагування: 25 Вересень 2009, 16:56:10 від Electrician »
я знаю не все, а только половину

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Re: УЗО или АВ?
« Reply #31 : 25 Вересень 2009, 16:53:32 »
тоже встречал где то, возможно на сайте астро-узо..
ток формулировка была иная.
говорилось, что тепла выделяемого при утечки 30 мА не достаточно для возгарания, а вот при 100 уже достаточно)
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО или АВ?
« Reply #32 : 25 Вересень 2009, 16:56:49 »
Electrician, xryn, это были нормативные ссылки, или же статьи о исследованиях такого плана
http://www.0-1.ru/articles/showdoc.asp?dp=41
http://electrolibrary.info/uzo/page0301.htm
?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО или АВ?
« Reply #33 : 25 Вересень 2009, 17:07:18 »
ZoloS9479, опередил  однако со статьей  http://www.0-1.ru/articles/showdoc.asp?dp=41  :D, (но читал я все таки у Мёллера), в таком случае, обратите внимание на текст после рисунка 3
я знаю не все, а только половину

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО или АВ?
« Reply #34 : 07 Жовтень 2009, 12:50:38 »
Цитата: z
Узо имеет свойство отлючаться когда в его цепи много (более пяти) компов,
z, не совсем так...  :) - групповое УЗО типа АС имеет свойство отключаться, если на группе сидят компы .... поскольку воспринимает их рабочий пульсирующий ток как аварийную ситуацию (утечку)  :)
 ПУЭ  -  7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.

а УЗО на вводе с 300мА и не "рюхнется".... (ИМХО, честно говоря, не задумывалась над этим, но проблем никогда не было)  ;)

« Останнє редагування: 07 Жовтень 2009, 12:52:58 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline beatle

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО или АВ?
« Reply #35 : 07 Серпень 2012, 20:49:46 »
Коллеги, подскажите пожалуйста, нужно в душевой (вагончик на стройке) подключить бойлер и проточные водонагреватели. Какое в качестве защиты поставить УЗО на 10 mA или на 30mA?
Действовать согласованно — главная задача электриков

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО или АВ?
« Reply #36 : 08 Серпень 2012, 07:40:54 »
beatle, 30mA будет достаточно. Нигде не встречал требования 10мА в данной ситуации.

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО или АВ?
« Reply #37 : 08 Серпень 2012, 09:51:11 »
Коллеги, подскажите пожалуйста, нужно в душевой (вагончик на стройке) подключить бойлер и проточные водонагреватели. Какое в качестве защиты поставить УЗО на 10 mA или на 30mA?

все нужно обосновывать.
1. не более 30 мА (из ПУЭ)
2. расчет тока утечки (ПУЭ РФ 1.7.83)

UPD из практики = я тоже меньше 30 мА никогда не закладывал (админ и пром здания!) - розетки переносного инструмента и технологическое оборудование
UPD2 высказывание ведущего специалиста Компании "Moeller" Ф.Штепана в книге "Устройства защитного отключения, управляемые дифф. током", стр. 16: "Использование УЗО с номин. откл. дифф. током 10 мА в большинстве случаев не приносит заметного повышения уровня безопасности по сравнению с применением УЗО с ... 30 мА". /http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=109774&from=20&step=20/
« Останнє редагування: 08 Серпень 2012, 09:59:23 від physieker »
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

Offline jakudzaa

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО или АВ?
« Reply #38 : 22 Листопад 2012, 20:22:44 »
Що ж це виходить, коли поставити АС дифавтомати і на лінії сидять одні компи, то вони вибивати почнуть?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО или АВ?
« Reply #39 : 22 Листопад 2012, 21:53:25 »
Що ж це виходить, коли поставити АС дифавтомати і на лінії сидять одні компи, то вони вибивати почнуть?
jakudzaa, не совсем понятно, в чем проблема? Попробуйте расчитать утечку, сумарная утечка по току накрузки и длине КЛ должна быть не более 10мА

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО или АВ?
« Reply #40 : 23 Листопад 2012, 18:45:01 »
beatle, 30mA будет достаточно. Нигде не встречал требования 10мА в данной ситуации.
А вот я бы посоветовал 10 мА, все вражеские джакузи приходят с предустановленными именно 10 мА... Наверное они что-то знают....  :D Хуже точно не будет,да и проводимость мокрого тела намного выше,чем в обычных условиях-я бы перестраховался.
« Останнє редагування: 23 Листопад 2012, 18:47:10 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: