Автор Тема: УЗО или АВ?  (Прочитано 7587 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Андрей-

  • Гість
УЗО или АВ?
« : 03 Червень 2008, 09:24:03 »
Подскажите пожалуйста, что ставить в ЩР и ЩО? схема такая. от ВРУ 5ти жильный кабель идёт на ЩР, а от ЩР питаются 2 ЩО, вот что ставить в ЩР вводное УЗО, или можно АВ, а в ЩО поставить вводные УЗО? как зделать? спасибо.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО или АВ?
« Reply #1 : 03 Червень 2008, 10:05:59 »
Отчасти это зависит от характера нагрузки этих ЩО - в осветительных сетях ставить УЗО особого смысла не имеет, все таки основное его назначение -  розеточные сети. Возможна установка вводных УЗО для противопожарной защиты, с током 300 мА. Опять же надо смотреть перечень нагрузок - цепи питающие приборы пожарной сигнализации и тому подобное оборудование, защищать при помощи УЗО запрещено
я знаю не все, а только половину

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО или АВ?
« Reply #2 : 03 Червень 2008, 10:33:54 »
Кстати коллеги, а часто Вы ставите противопожарное УЗО 300мА ?
Я никогда не ставлю... :-[ 
И еще - на вводе в щит, на мое мнение, можна ставить УЗО без АВ, его ведь защиает автомат который стоит в ГРЩ или откуда там питаеться этот щит. Или я ошибаюсь?

Offline petrenko sergii

  • **
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО или АВ?
« Reply #3 : 03 Червень 2008, 10:55:22 »
Привіт.
В мене досвіду з цивільними будинками практично нема,
але в офісах ввідне УЗО бачив тіки 1 раз, з ВРУ до ЩР та ЩО завжди ставились АВ,
на освітлення -- завжди АВ,  на розетки -- практично завжди УЗО.
Сам тоже так проектую.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО или АВ?
« Reply #4 : 03 Червень 2008, 11:09:59 »
Цитата: andery
а часто Вы ставите противопожарное УЗО 300мА ?
Ставил на вводном щитке в таунхаусах (там мансарды с деревянными стропилами и трубная разводка за потолком)
Цитата: andery
И еще - на вводе в щит, на мое мнение, можна ставить УЗО без АВ, его ведь защиает автомат который стоит в ГРЩ
Согласен, но при радиальной схеме распределения (автомат на ВРУ - кабель - один щиток). При магистральной, когда ряд щитков питается шлейфом, я бы поставил вводной автомат (перед УЗО) на каждом щитке и по возможности согласовал с автоматом на ВРУ
я знаю не все, а только половину

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО или АВ?
« Reply #5 : 04 Червень 2008, 08:45:19 »
Стремно как-то ставить на вводе в ЩО УЗО. Если оно (УЗО) сработает, то без освещения остаеться все помещение. Если из ЩО запитываються розетки, то можно для этих групп поставить УЗО. К тому же я не думаю, что кто-то достанет до светильников и их ударит током :D

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО или АВ?
« Reply #6 : 04 Червень 2008, 09:19:03 »
Насколько мне известно, может я и ошибаюсь, некоторые пожарники(инспекторы) в России и в Украине заставляют ставить противопожарное УЗО.
Кстати на группы практикую ставить диф. автоматы.

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО или АВ?
« Reply #7 : 04 Червень 2008, 09:28:52 »
По-моему не стоит на вводе ставить УЗО, оно для этого не предназначено. Автомат на вводе, и если есть необходимость, УЗО на группах(обычно розеточных). Это классический и проверенный вариант. ;)
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Андрей-

  • Гість
Re: УЗО или АВ?
« Reply #8 : 04 Червень 2008, 11:43:07 »
Вот я так и сделал, а заказчик говорит, что требования такие "УЗО на вводе" где такое прочитать можно?

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО или АВ?
« Reply #9 : 04 Червень 2008, 12:00:31 »
Андрей-,
Вернемся к исходным данным, какие помещения ты запитываешь (жилые, производственные, бытовые)? какая категория по пожарке? есть ли станция ОПС?
Из своего опыта я солидарен с Electrician, тока полюбляю ставить на вводе рубильники с предохранителями....

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО или АВ?
« Reply #10 : 04 Червень 2008, 12:16:55 »
Для твоего заказчика - "УЗО на вводе" рекомендуется как дополнительная мера повышения уровня защиты от возгорания п.12.24 ДБН-23. Сам не использовал в проектах данную дополнительную противопож.меру ::).
« Останнє редагування: 04 Червень 2008, 12:31:08 від ZoloS9479 »

Андрей-

  • Гість
Re: УЗО или АВ?
« Reply #11 : 04 Червень 2008, 12:35:32 »
Цитата: Fogoso
старое здание реконстуируют под офисное. про ОПС пока ничего не извесно.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО или АВ?
« Reply #12 : 04 Червень 2008, 13:14:18 »
ОПС значить должно быть, и тому на вводе и в цепи питания ОПС УЗО не ставится....
 И как сказал ZoloS9479, это мера рекомендуемая...

Андрей-

  • Гість
Re: УЗО или АВ?
« Reply #13 : 04 Червень 2008, 15:07:57 »
Это написано в документе каком-нибудь? что бы заказчику показать.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО или АВ?
« Reply #14 : 04 Червень 2008, 15:21:06 »
Андрей-,
Тут есть така заковыка, есть наказ Держбуду  "про застосування пристроїв захисного відключення" от 14.11.97 и многие контролирующие органы им пользуются, но есть ДБН в п. 12.16 четко сказано что УЗО запрещено устанавливать для электроприемников отключение которых может привести до ситуаций опасных для потребителей (отключение пожарной сигнализации)...
У меня по базовым станциям постоянно требовали установку УЗО, но есть еще письмо по Держбуду(старое) которое повторяет требование ДБН

 