Автор Тема: Заземляющие устройства  (Прочитано 3317 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Падаван

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 22
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заземляющие устройства
« : 17 Листопад 2011, 16:10:18 »
Буду очень признателен если кто нибудь подскажет следущее:
- можно ли проложить в одной траншее под кабелем заземляющее устройство;
- насколько возможно выполнить заземляющее устройство ТП 10/0,4кВ, например в помещении трнсформаторов или в
   РУ-10кВ.
Вообще есть ли нормативные документы регулирующие подобные моменты.
                                                                                             Падаван

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющие устройства
« Reply #1 : 17 Листопад 2011, 16:16:10 »
- можно ли проложить в одной траншее под кабелем заземляющее устройство;
В нормах я жесткого запрета не видел, но все равно думаю что нельзя
- насколько возможно выполнить заземляющее устройство ТП 10/0,4кВ, например в помещении трнсформаторов или в РУ-10кВ.
А можно более конкретно описать проблему? Если ТП отдельно стоящее, то, по идее, места вокруг должно быть достаточно для устройства ЗУ. Тем более что молниезащиту нужно будет все равно делать и присоединять ее к ЗУ нейтрали

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющие устройства
« Reply #2 : 17 Листопад 2011, 18:11:54 »
Горизонтальные заземлители в местax пересечения с подземными сооружениями, железнодорожными путями и дорогами, а также в других местах возможных механических повреждений следует защищать металлическими или асбоцементными трубами.
(...)
Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечениях - не менее 0,1 м.


из "Инструкции по устройству сетей заземления и молниезащите", концерн "Электромонтаж", М., 1992 (взамен СН 102-76).
« Останнє редагування: 17 Листопад 2011, 18:15:01 від O.S. »

Offline Падаван

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 22
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющие устройства
« Reply #3 : 18 Листопад 2011, 08:57:58 »
ТП встроенная в здание объекта. Сейчас быстро строят объекты и зачастую прилегающую территорию асфальтируют до прокладки кабелей и З.У.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющие устройства
« Reply #4 : 18 Листопад 2011, 09:18:28 »
насколько возможно выполнить заземляющее устройство ТП 10/0,4кВ, например в помещении трнсформаторов или в РУ-10кВ.
Заложить глубинные заземлители .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющие устройства
« Reply #5 : 18 Листопад 2011, 10:44:57 »
ТП встроенная в здание объекта. Сейчас быстро строят объекты и зачастую прилегающую территорию асфальтируют до прокладки кабелей и З.У.
Падаван, логичнее всего использовать естественные заземлители (фундамент здания). Но судя по всему время уже упущено и задания конструкторам не выдано. По этому совет Roman3R, будет самым оптимальным. А как в здании выполняется молниезащита для нее тоже нужен ЗУ. Если МЗ выполняет другая организация, то поинтерисуйся ихним ЗУ

Offline Падаван

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 22
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющие устройства
« Reply #6 : 19 Січень 2012, 12:31:36 »
Ребята огромное спасибо за предоставленную информацию.
Падаван

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющие устройства
« Reply #7 : 19 Січень 2012, 12:39:59 »
Буду очень признателен если кто нибудь подскажет следущее:
- можно ли проложить в одной траншее под кабелем заземляющее устройство;
- насколько возможно выполнить заземляющее устройство ТП 10/0,4кВ, например в помещении трнсформаторов или в
   РУ-10кВ.
Вообще есть ли нормативные документы регулирующие подобные моменты.
                                                                                             Падаван
Теоретически может и можно но согласно Правил технической експлуатации электроустановок потребителей
6.7.3. Для визначення технічного стану заземлювального пристрою періодично здійснюються:
- зовнішній огляд видимої частини заземлювального пристрою;
- огляд з перевіркою кола між заземлювачем і заземлювальними елементами (відсутність обривів і незадовільних контактів у заземлювальному провіднику, надійність з'єднань природних заземлювачів);
- вимірювання опору заземлювального пристрою;
- вибіркове розкриття ґрунту для огляду елементів заземлювального пристрою, що розміщені у землі;
- вимірювання питомого опору ґрунту для опор ліній електропередавання напругою понад 1000 В;
- вимірювання напруги дотику в електроустановках, заземлювальний пристрій яких виконано за нормами на напругу дотику;
- перевірка пробивних запобіжників в електроустановках до 1000 В з ізольованою нейтраллю;
- вимірювання повного опору петлі "фаза-нуль" або струму однофазного замикання на корпус, або на нульовий провідник в електроустановках до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю.
За необхідності повинні вживатись заходи для доведення параметрів заземлювальних пристроїв до нормативних.
Випробування та вимірювання заземлювальних пристроїв проводиться відповідно до табл. 25 додатка 1.
« Останнє редагування: 19 Січень 2012, 13:40:27 від shtuch1 »

 