Автор Тема: Сопротивление реактора 10 кВ  (Прочитано 9056 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сопротивление реактора 10 кВ
« : 17 Листопад 2011, 10:50:46 »
Добрый день. Для расчета релейной защиты мне надо определить сопротивление реактора. В службе релейной защиты взяла данные и там по схеме после шин 10 кВ подстанции находится реактор  РБ-10-300-9%.
Реактивное сопротивление я могу найти по формуле Хр=(Хр%/100)*(U/1,73/I) = (9/100)*(10,5/1,732/0,3)=1,82 Ом.
А как найти активное сопротивление реактора?
Я нашла такую формулу - Rр=дельта Р*1000/(I*I). Но где мне взять значение потерь. В справочниках я не нашла. Или может я неправильно считаю?
Спасибо большое :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сопротивление реактора 10 кВ
« Reply #1 : 17 Листопад 2011, 13:09:28 »
А у реактора насколько я знаю сопротивление чисто реактивное. Считаете его вы правильно.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline SR

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 33
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сопротивление реактора 10 кВ
« Reply #2 : 17 Листопад 2011, 13:12:48 »
При расчете токов КЗ в установках выше 1000 В активным сопротивлением генераторов, силовых тр-ров и реакторов пренебрегают, т.к. они невелики по сравнению с активными (так написано в учебниках)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сопротивление реактора 10 кВ
« Reply #3 : 17 Листопад 2011, 13:20:14 »
как найти активное сопротивление реактора?
В книге  "М. Л. Голубев Расчет токов короткого замыкания в электросетях 0,4-35 кВ" написано - Активное сопротивление реакторов настолько мало , что не учитывается .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сопротивление реактора 10 кВ
« Reply #4 : 17 Листопад 2011, 14:05:26 »
Спасибо. Ну меня тоже такому в институте учили, но хотела еще удостоверится, что я правильно считаю. Большое всем спасибо :)

рома

  • Гість
Re: Сопротивление реактора 10 кВ
« Reply #5 : 03 Квітень 2014, 05:52:44 »
Сопротивление реактора, если f=100 Гц, L=25 мГц??? подскажите пожалуйста..!)

 