Автор Тема: Максимальная нагрузка на опоры СВ 95  (Прочитано 4841 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Такая проблеска. Проектирую наружные сети, питание от двух разных ТП по одним и тем же опорам СВ95 (проектируемым). Так вот до ближней ТП достаточно СИПа сеч. 4х50 - 250м, а до второй ТП даже СИП 4х95 не хватает. так как расстояние 530м. Ру=59,89 кВт Рр=50,9 кВт Iр=86,1 А.
а чет тогда выполнить ВЛ. Ведь согласно действующему типовому проекту 3,407,1-143 на стандартных ж/б опорах марки СВ допускается подвеска проводов сечением до 95 кв.мм

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
огласно действующему типовому проекту 3,407,1-143 на стандартных ж/б опорах марки СВ допускается подвеска проводов сечением до 95 кв.мм
Типовий проект арх.№ 202н , можна прокладати на опорах СВ95 до двох ліній СИП , діаметр проводів кожної лінії може бути до 46 мм . Довідка : СИП-4  4х120 - діаметр 41 мм , СИП-4  4х150 - діаметр 43 мм .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос не совсем к этой теме но всеже, необходимо ли для ВЛ-0,4кВ устанавливать на конечной опоре разъединитель. Питание осуществляется от КТПшки, ВЛ выполняется СИПом(может это тоже играет роль)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
необходимо ли для ВЛ-0,4кВ устанавливать на конечной опоре разъединитель
Не потрібно .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю