Автор Тема: Повторное заземляющее устройство  (Прочитано 5064 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А в ПУЕ я прямого запрета на использование уголков и пр. не нашел.
В ПУЭ достаточно редко встречаются жосткие запреты, а в данном случае конкретно указывается что применять в качестве вертикальных заземлителей.
Есть пособие к главе 1.7:
Quote (selected)
В грунтах з дуже високою І високою корозійною акитивністю слiд використовувати круглi заземлювачi.
Хорошо, но это означает, что если у меня не "дуже висока корозійна активність", то я имею право применять не кругліе заземлители.
Я чего за них. По расчетам они получаются покороче круглых.  Хотя мы для ТП или РП как правило в последнее время вообще гальмары ставим и голову себе не морочим.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
того же Дьякова. И В чем я не прав?

Коли той же Дьяков працював над своєю книгою, він, звісно ж, керувався вимогами нормативних документів на той час. Але ж ПУЕ з тих пір вже перевидавалось, і вимоги змінились. 

Та ж таблиця 1.7.3 ПУЕ дублюється в ДБН В.2.5-27-2006. там вона  №4.1

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Та ж таблиця 1.7.3 ПУЕ дублюється в ДБН В.2.5-27-2006.
sashkomtm, в данном случае таблица не дублируется, а вносит еще большую путаницу. В ДБН В.2.5-27-2006 осутствует разделение на горизонтальные и вертикальные заземлители. И уже согласно ДБН В.2.5-27-2006 применять уголки можно

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
того же Дьякова. И В чем я не прав?

Коли той же Дьяков працював над своєю книгою, він, звісно ж, керувався вимогами нормативних документів на той час. Але ж ПУЕ з тих пір вже перевидавалось, і вимоги змінились. 

Та ж таблиця 1.7.3 ПУЕ дублюється в ДБН В.2.5-27-2006. там вона  №4.1

Согласен, нормы изменились, но требования использовать ТОЛЬКО круглые электроды либо ЗАПРЕТА на использование уголков там так и не появилось. Поэтому ИМХО - на усмотрение проектировщика.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так же не вполне понятный, такой категорический подход о применении только кругляка для вертикального заземлителя.
Волне согласен что 5 метровый уголок загнать в землю не так просто, кругляк легче.
Аргумент приведенный что уголок по сроку службы быстрей выйдет не вполне понятен.
В том же пункте указано(в конце)
"....в зависимости от расчетного срока службы заземляющего устройства."


Offline Brat_Svetlany

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 24
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чтобы не спорить есть запрет или нету, см. ПУЭ п. 1.1.18.
согласно этого пункта, слово "должны" обозначает делать именно так как написано.

Для вертикальных только круг.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю