Запроектуйте прокладення вздовж 80-метрової труби блискавкоприймального проводу 8 мм діаметром з гарячепоцинкованої сталі на хомутах з кроком у 2 м. Таким чином захищаються несні троси вантових конструкцій мостів. У такому випадку контактувати з розпеченим до 30.000 градусів каналом блискавки буде не стінка труби, а сталевий провід. До труби затече якась частина струму спійманої блискавки, але це не становить небезпеки, оскільки переріз стінок труби набагато перевищує мінмальні 50 мм кв., передбачені ДСТУ для струмовідводів. Нижній кінець сталевого дроту приєднайте до уземллення (шпилькове вертикальне 9 м глибиною). Спеціальне з'єднання з ГЗШ є зайвим, оскільки основний струм піде у землю, а рештки зрівняються завдяки існуючому приєднанню газової труби до ГЗШ.
А от у що влучатиме блискавка на фасадах, де не передбачено "голого" металу, це є загадка. Лущитиме бетон, аби дістатися до риштунку (рос. арматура железобетона)? А у газовій котловні доведеться щороку замінуювати спалену блискавкою електроніку (я не кажу, що Ви чогось не врахували - просто наше ДСТУ не опікується такими "дрібницями"). Якщо Вас послухають, найкраще допоможе ізольований блискавкозихист котловні. Тобто, приєднати її метал до місцевої ШЗП, але забезпечити роздільчу відстань від проводів і стрижнів блискавкозахисту. Поставте кілька ферореєстраторів ударів блискавичних "PCS-card" на проводах блискавкозахисту. У конторі "ОБО Беттерманн Україна" Вам безкоштовно зчитають записи з цих карток після грозового сезону (або якщо була підозра прямого ураження). Це або підтвердить ефективність вжитих заходів, або схилить власників замовити Вам допрацювання системи блискавкозахисту.