Автор Тема: Молниезащита крышной котельной  (Прочитано 12972 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем привет. Есть высотное здание с крышной котельной. Зание уже почти построено, котельная "появилась" недавно. Молниезащита выполнена в ЖБ конструкциях. Котельная находится на отметке 82м. По фасаду здания идет газопровод. Нужно ли защищать стальную трубу газопровода? Если да, то какие будут предложения

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #1 : 15 Листопад 2011, 12:59:14 »
А разве газопровод не попадает в зону защиты от самого здания?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #2 : 15 Листопад 2011, 13:03:39 »
CC19, очень сложный вопрос. Дело в том что в качестве молниезащиты используется каркас здания, а газпровод идет по фасаду т.е. получается что он не попадает в зону зашиты, ну разве что отдельные его части

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #3 : 15 Листопад 2011, 13:13:24 »
Ну здание все-равно создает свой "купол" защиты. Да, в верхней части газопровод получается не защищенный. Может молниеприемник поставить возле выхода газопровода на крышу.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #4 : 15 Листопад 2011, 13:31:46 »
газпровод идет по фасаду т.е. получается что он не попадает в зону зашиты
Хто із вас бачив систему блискавкозахисту газопроводів , що проходять по фасаду будинків ? Практично по фасаду більшості багатоповерхівок прокладені газопроводи і ніде немає системи блискавкозахисту таких газопроводів . я не зустрічав норм які б цього вимагали .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #5 : 15 Листопад 2011, 13:53:41 »
Roman3R, да я все понимаю, и в ДСТУ об этом ничего не написано... Просто смущает высота здания и вероятность боковых поподаний. И еще нужно ли его (газопровод) заземлять? Заземлитель - фундамент, и ранее я не предусматривал закладные для заземления трубы. По проекту газовщиков труба присоединяется к ГШЗ в самой котельной

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #6 : 15 Листопад 2011, 14:27:18 »
нужно ли его (газопровод) заземлять?
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 .  8.3.3 Всі провідні частини, що входять в об'єкт зовні, з'єднуються з системою блискавкозахисту.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #7 : 15 Листопад 2011, 14:50:43 »
Roman3R, как мне присоединить трубу к заземляющему устройству, если я не предусматривал закладных. Труба по проекту присоединяется к "ГШЗ" котельной, которая присоединена к ГШЗ хдания, скорее всего, РЕ проводником питающего кабеля

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #8 : 15 Листопад 2011, 15:00:21 »
Труба по проекту присоединяется к "ГШЗ" котельной, которая присоединена к ГШЗ хдания
Заземлити "ГШЗ хдания" і передбачити перемички там де відсутній металевий контакт по всій довжині труб .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline nikaraguasasham

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #9 : 15 Листопад 2011, 17:51:39 »
Нужно ли защищать стальную трубу газопровода? Если да, то какие будут предложения
я обвязал доп РЕ контуром (полоса 40х5) открытую площадку где установлены газовые ШРП и Щиты учёта ,а
трубы -фланцы входных задвижек с попомощью  опресованных перемычек ПВ3 1х10 соединял с этим контуром.
контур,в свою очередь,-в двух местах к арматуре каркаса здания (токоотводы системы МЗ) + с  внутренним контуром котельной
кроме того отдельно устраивал стержневой молниеприёмник , чтоб обеспечить защитную зону над ШРП и продувочными газопроводами.Эта зона может быть у Вас уже  обеспечена дымовыми трубами (надо считать по ДСТУ )

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #10 : 15 Листопад 2011, 18:00:30 »
nikaraguasasham, здание уже практически построено... Котелная появилась недавно... Молниезащита самой котельной идет в разделе газовщиков...  я делаю молниезащиту всего здания... Труба присоединяется к ГШЗ котельной, к этой же ГШЗ присоединяется и молниеприемник котельной, в земле мною не предусматривалось закладных потому что тогда еще никто не знал о крышной котельной.

Offline nikaraguasasham

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #11 : 15 Листопад 2011, 18:09:48 »
Молниезащита самой котельной идет в разделе газовщиков...
понял,значит  от Вас достаточно соединения на входе в здание трубы с ГЗШ
потому как
Хто із вас бачив систему блискавкозахисту газопроводів , що проходять по фасаду будинків ? Практично по фасаду більшості багатоповерхівок прокладені газопроводи і ніде немає системи блискавкозахисту таких газопроводів . я не зустрічав норм які б цього вимагали .

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #12 : 15 Листопад 2011, 18:14:02 »
nikaraguasasham, труба в здание не заходит, а идет по фасаду на отметку 80м, здание самое высокое в округе, прогнозируемое количество попаданий молнии - более 1 в год

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #13 : 15 Листопад 2011, 23:08:06 »
труба в здание не заходит, а идет по фасаду на отметку 80м
і заходить в дахову котельню яка напевно підвішується на повітряних кульках :) тобто котельня не відноситься до будівлі по якій прокладена труба .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита крышной котельной
« Reply #14 : 16 Листопад 2011, 10:11:25 »
Roman3R, ты не понял, меня смущает то что проходя по фасаду здания на отметку 80м труба газопровода может работать и как молниеприемник (при боковых поподаниях молнии) и как токоотвод (при попадании молнии в молниеприемник котельной)

 