Re: Прокладка мереж електроосвітленя
« Reply #15 : 21 Листопад 2011, 21:05:08 »
Але погоджуся з Electrician, що якщо КЗ буде в якісь з мереж, то це пошкодить кабелі іншої.
Чому це КЗ повинно щось аж так пошкодити? Якщо правільно вибраний захист (для 220В час відключення до 0,2 с), а це максимально-допустимий час підключення, на практиці завжди меньше, максимально що станеться-оплавиться зовнішній шар ізоляції, а то і то просто закоптиться.

Offline Lucio30

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка мереж електроосвітленя
« Reply #16 : 22 Листопад 2011, 10:31:03 »
Але погоджуся з Electrician, що якщо КЗ буде в якісь з мереж, то це пошкодить кабелі іншої.
Чому це КЗ повинно щось аж так пошкодити? Якщо правільно вибраний захист (для 220В час відключення до 0,2 с), а це максимально-допустимий час підключення, на практиці завжди меньше, максимально що станеться-оплавиться зовнішній шар ізоляції, а то і то просто закоптиться.
Погоджуюсь. Це ще одине підтвердження того, що можна прокладати ці дві мережі спільно.

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка мереж електроосвітленя
« Reply #17 : 12 Березень 2012, 11:53:12 »
Кто сталкивался, могут ли кабели рабочего и аварийного освещения идти по цеху рядом, если прокладываются в пластиковых трубах?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка мереж електроосвітленя
« Reply #18 : 12 Березень 2012, 12:00:29 »
Кто сталкивался, могут ли кабели рабочего и аварийного освещения идти по цеху рядом, если прокладываются в пластиковых трубах?
Нельзя только в одной трубе

Offline Lucio30

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка мереж електроосвітленя
« Reply #19 : 12 Березень 2012, 12:06:09 »
Кто сталкивался, могут ли кабели рабочего и аварийного освещения идти по цеху рядом, если прокладываются в пластиковых трубах?
Мережі робочого і аварійного освітлення мають прокладатися окремо в різних ПВХ трубах.
А от вже самі труби можуть проходити поряд, і т.п.
ПУЕ, Розділ 2, пункти 2.1.15 та 2.1.16  :thumbsup:

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка мереж електроосвітленя
« Reply #20 : 12 Березень 2012, 13:13:37 »
Переговорил со многими предложили вариант получше.
ПУЭ 2,1,16 требует разделять рабочий от аварийного перегородкой 0,25ч.
1) Заранее оговорюсь кабель рабочий и резервный прокладываются в разных трубах.
2) Если достать сертификат пожарной безопасности к пластиковым трубам, то можно доказать, что трубы не являются горючими и время горения их соответствет ПУЭ.
Так- как кабели не требуют механической защиты а именно требование по пожару.


Делаю просто проект и гонюсь за монтажниками. А они уже положили две трубы рядом.
« Останнє редагування: 12 Березень 2012, 13:32:46 від александр555 »

 