Итак, необходимо установить тр-р 2500кВА, есть следующие вопросы:
1. Вблизи проходит кабельная линия, я так понимаю необходимо выдержать расстояние от фундамента тр-ра до КЛ - 600мм(ПУЭ 2.3.60) ?
2. Ограждение тр-ра(ПУЭ 4.2.55) - 200мм всего лишь надо выдержать между тр-ром и ограждением? или я что-то не так посмотрел, но уж больно мало расстояние

3. Расстояние до здания(ПУЭ 4.2.65) - 800мм.
4. Ввиду уж очень стесненных условий, можно ли сделать под одним ограждением тр-р и ячейки 10кВ этого же тр-ра? Или же лучше не трогать те ячейки(они без ограждения) и пихать тр-р в отдельное ограждение? - так сделано сейчас.
П.С.1. Где ещё можно почитать, помимо ПУЭ?
П.С.2. Чертежа ещё нету, выложить пока нечего.
Заранее спасибо
