доброго Вам времени суток, есть проблема- подрядчики смонтировали ВЛ-10кВ. изолированным проводом SAX-W 120 AlMgSi ЗАО "Созидание" г.Мытищи, ориентируясь на величину стрелы провеса без соблюдения усилия тяжения провода. В реальности получилось следующее: при длине пролетов в среднем 50м. и проектной величине провеса до 2,7м. при 0 градусов провода пляшут при небольшом ветре.Во время циклонов наблюдается пляска проводов с амплитудой до 2м. Район по ветру - IV, по толщине стенки гололеда -V. Мин. и макс. проектные температуры: -38 и +44 градуса.
Вопрос: как снизить пляску изолированных проводов? Спасибо.