Автор Тема: Прокладка кабеля в больнице  (Прочитано 3143 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Ardalian

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги есть ситуация помогите выйти. Коротко Реконструкция больницы . электрощитовая на 1-ом этаже , меняем ВРУ на АВРот АВР необходимо кабель поднять высоко на 6-ой этаж, буду  предполагаю подняться с сущ эл. нишах.НОО первый этаж а с ним и подпольный эл.канал  замоноличен и ..под плиткой  поднимать которую конечно же никто не даст. Есть 2 пути
- 1-ый над  подшивным потолком но там вент канал который нужно пересечь 4 раза
-2-ой под подшивным потолком  но там высота короба получиться 2.15 и все третьего не дано а вдруг???.Очень срочно

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля в больнице
« Reply #1 : 13 Листопад 2011, 16:55:05 »
над  подшивным потолком но там вент канал который нужно пересечь 4 раза
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля в больнице
« Reply #2 : 13 Листопад 2011, 20:36:47 »
подшивным потолком но там вент канал который нужно пересечь 4 раза
Ardalian, а какое сечение кабеля? Вент.канал, скорее всего, не занимает все пространство за подвестным потолком. В общем должен быть промежуток :D

Offline Ardalian

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка кабеля в больнице
« Reply #3 : 13 Листопад 2011, 23:36:00 »
Сечение 4 кабеля  по 25 кв между венткоробом и ж.б футляром см 25  вообщем для трубы достаточно но...

 