У меня для транса в 160кВА Y/Z получилось 700А, у тебя получилось 485А, потому что ты взял AL-й кабель.

Брал медь. Сопротивление транса брал 0,162 Ом, 160кВА Y/Y
предохранитель ПН-2 150А перегорит менее чем за 5с.
брал отсюда, стр.24

P.S. Ну все это не имеет значение, так как там не ВБбШв а СИП: http://eom.com.ua/index.php?topic=9445.msg67230#msg67230
« Останнє редагування: 17 Листопад 2011, 09:23:13 від CC19 »

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
160кВА Y/Y
CC19, ты же сам сначала правильно написал
со схемой соединения обмоток «звезда — зигзаг» при мощности до 250 кВА
Причем тут Y/Y?

Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не нашел для Y/Z. Почему то в справочниках только Y/Y, а ГОСТа под рукой нету.
Какое сопротивление 160кВА Y/Z?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

 