Автор Тема: Как расчитываете нагрев кабеля ?  (Прочитано 2014 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Я использую одну из возможностей программы ElectriCS ADT для расчета температуры кабелей. Но у меня в проектах получаются температуры после КЗ выше предельно допустимых. Вот и хотелось бы проверить правильность выбора кабеля по температуре. Кто-нибудь не подскажет какую-нибудь программу бесплатную или онлайн расчет этого  момента для проверки вышеуказанного продукта?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как расчитываете нагрев кабеля ?
« Reply #1 : 14 Листопад 2011, 14:33:37 »
считаю вручную.
если для определения Т кабеля при КЗ то РД 153-34.0-20.527-98

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Как расчитываете нагрев кабеля ?
« Reply #2 : 14 Листопад 2011, 14:47:57 »
Меня просто смутила формулировка. Температура при КЗ, то есть температура предельно допустимая на короткое время (несколько секунд), так же понятна температура длительно допустимая - работа в нагрузке. А вот именно значение температуры кабеля ПОСЛЕ кз не совсем понятно...
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Как расчитываете нагрев кабеля ?
« Reply #3 : 14 Листопад 2011, 15:41:40 »
Тк - конечная температура кабеля после действия КЗ. Время действия КЗ ограничено tоткл. выключателя.

 