SVET, давно смущает этот пункт
Не понятно что хотели сказать авторы. Считается ли горизонтальный заземлитель соединителем? Или соединение должно быть еще и над уровнем земли? В любом случае этот пункт не отменяет горизонтальный заземлитель. Я думаю, что если у тебя кровля начинается ниже чем в 20ти метрах от земли, то горизонтальные пояса делать не нужно
З'єднання доземних провідників згідно п. 6.4.5 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 належить "поблизу поверхні землі". Поверхня є уявною площиною безкінечно малої товщини, тож наблизитися до неї можна як спадаючи з неба, так і піднімаючись з земних глибин. Отже, найкраще все-таки під поверхнею землі. Але якщо немає іншого виходу - над поверхнею землі. Лише подбайте про захист від корохії цього опасання. Тому що (у ДСТУ Б В.2.5-38:2008 того дарма шукати), згідно ПУЕ:2006 п. 1.7.120, 4-й абзац "Заземлювальні провідники необхідно захищати від корозії одним з існуючих способів ... , а в середньо- та сильноагресивних грунтах додатково на переході грунт-повітря рекомендується встановлювати термоусаджувальну (
укр. термозступну) трубку довжиною, не меншою, ніж 0,6 м (0,3 під землею та 0,3 над землею)." Отже, для опасання на висоті 0,5 від поверхні землі (тобто у корозійноактивній зоні раджу використовувати провід D=8 мм (поцинкований або алюмінійовий), вкритий ПХВ оболонкою. Такий провід є, зокрема, у Беттерманна (як і вземлювальна штанга, вже вкрита термозступною трубкою). Не плутайте лише ПХВ оболонку з ізольованим доземним провідником isCon, який має ізоляцію на 100 кВ із зшитого поліетилену 3 мм завтовшки!