Re: Молниезащита музея
« Reply #30 : 10 Листопад 2011, 16:33:07 »
SVET, а полностью прочитать документ слабо? Данные разбросаны по всему ДСТУ

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #31 : 11 Листопад 2011, 10:31:47 »
Спасибо всем за помощь :thumbsup:!!! Разобралась!!  Извините за, может быть, глупые вопросы :-[, но все повязано со спешкой, как всегда  все нужно на вчера. ;)

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #32 : 23 Листопад 2011, 16:38:42 »
...
Заказчик хочет проложить горизонтальный заземлитель по периметру здания (по стене) на высоте 0,5 м. Думаю, что так делать нельзя.
      Вы, повидимому имели в виду прокладывание по периметру здания на уровне 0,5 м выше уровня земли ОПОЯСЫВЮЩЕГО проводника, как это предписано ДСТУ Б В.2.5-38:2008. Сами же заземлители могут быть проложены (вертикально или горизонтально) в любом случае В ЗЕМЛЕ, с заглублением не менее 0,5 м. Иначе их просто нельзя называть заземлителями (обязательное условие - контакт с грунтом).
      Не лучшее решение, но, "за неимением гербовой пишут на простой" ...

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #33 : 23 Листопад 2011, 17:03:40 »
SVET, давно смущает этот пункт :) Не понятно что хотели сказать авторы. Считается ли горизонтальный заземлитель соединителем? Или соединение должно быть еще и над уровнем земли? В любом случае этот пункт не отменяет горизонтальный заземлитель. Я думаю, что если у тебя кровля начинается ниже чем в 20ти метрах от земли, то горизонтальные пояса делать не нужно
      З'єднання доземних провідників згідно п. 6.4.5 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 належить "поблизу поверхні землі". Поверхня є уявною площиною безкінечно малої товщини, тож наблизитися до неї можна як спадаючи з неба, так і піднімаючись з земних глибин. Отже, найкраще все-таки під поверхнею землі. Але якщо немає іншого виходу - над поверхнею землі. Лише подбайте про захист від корохії цього опасання. Тому що (у ДСТУ Б В.2.5-38:2008 того дарма шукати), згідно ПУЕ:2006 п. 1.7.120, 4-й абзац "Заземлювальні провідники необхідно захищати від корозії одним з існуючих способів ... , а в середньо- та сильноагресивних грунтах додатково на переході грунт-повітря рекомендується встановлювати термоусаджувальну (укр. термозступну) трубку довжиною, не меншою, ніж 0,6 м (0,3 під землею та 0,3 над землею)." Отже, для опасання на висоті 0,5 від поверхні землі (тобто у корозійноактивній зоні раджу використовувати провід D=8 мм (поцинкований або алюмінійовий), вкритий ПХВ оболонкою. Такий провід є, зокрема, у Беттерманна (як і вземлювальна штанга, вже вкрита термозступною трубкою). Не плутайте лише ПХВ оболонку з ізольованим доземним провідником isCon, який має ізоляцію на 100 кВ із зшитого поліетилену 3 мм завтовшки!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.