Re: Молниезащита музея
« Reply #15 : 10 Листопад 2011, 11:32:24 »
А сколько нужно вертикальных заземлителей забить в землю  ( и каких именно), что бы не прокладывать горизонтальный?
И где мне посмотреть, как выбрать сетку на крышу? 
Здание в том месте самое высокое. Но на его крыше еще имеется котельная, но там стоит свой молниеотвод.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #16 : 10 Листопад 2011, 11:37:04 »
SVET, думаю, что без горизонтального не обойтись. Сетка на крыше согласно ДСТУ

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #17 : 10 Листопад 2011, 12:09:17 »
Спасибо за участие.  А как мне аргументировать  необходимость горизонтального заземлителя, т.е., что без него никак?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #18 : 10 Листопад 2011, 12:28:23 »
Quote (selected)
6.5.4 У разі неможливості використання природних заземлювачів для блискавковідводів, які мають блискавкоприймачі із сіток або металевої покрівлі, по периметру будівлі або споруди слід прокладати в землі на глибині не менше ніж 0,5 м зовнішній контур із штучних горизонтальних заземлювачів.

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #19 : 10 Листопад 2011, 12:41:44 »
Спасибо большое!!! Очень-очень помогли!!!
И последний вопрос уточню, опять таки, чем аргументировать то, что нельзя класть горизонтальный заземлитель на высоте 0,5 м от уровня земли по стене, как хотел заказчик?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #20 : 10 Листопад 2011, 13:20:21 »
горизонтальный заземлитель на высоте 0,5 м от уровня земли
Это уже не заземлитель. :)

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #21 : 10 Листопад 2011, 13:40:39 »
 :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #22 : 10 Листопад 2011, 14:00:16 »
SVET, а как так получилось, что довели до благоустройства территории, а про молниезащиту забыли? Или проекта не было, как это сейчас принято? А может где-то мелькало в документации, что использовали для опусков и заземления металлоконструкции бетона?

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #23 : 10 Листопад 2011, 14:25:49 »
Точно не знаю, но музей стоит уже много лет, а как оказалось молниезащиты нет, ни проекта, ни по факту.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #24 : 10 Листопад 2011, 14:29:26 »
музей стоит уже много лет
А какую ж инспекцию осенило молнией?

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #25 : 10 Листопад 2011, 14:47:42 »
Таких подробностей, увы, уже не знаю.

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #26 : 10 Листопад 2011, 15:49:36 »
Как правильно понять следующее из ДСТУ п.6.4.5
Quote (selected)
Струмовідводи слід зєднувати горизонтальними поясами поблизу поверхні землі і через кожні 20м по висоті будівлі

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #27 : 10 Листопад 2011, 15:58:21 »
SVET, давно смущает этот пункт :) Не понятно что хотели сказать авторы. Считается ли горизонтальный заземлитель соединителем? Или соединение должно быть еще и над уровнем земли? В любом случае этот пункт не отменяет горизонтальный заземлитель. Я думаю, что если у тебя кровля начинается ниже чем в 20ти метрах от земли, то горизонтальные пояса делать не нужно

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #28 : 10 Листопад 2011, 16:01:05 »
Спасибо, так и буду делать.

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #29 : 10 Листопад 2011, 16:24:42 »
Еще один момент. Где в ДСТУ есть  выбор сетки на крышу  (шаг, сечение, материал)?

 