Молниезащита музея
« : 09 Листопад 2011, 16:50:18 »
Для музея (4 этажа) необходимо "прикинуть" способ выполнения молниезащиты.

Молниеприемник.
По периметру крыши проложен оцинкованный лист, по средине - не металлическая.  Нужно ли в этом случаии ложить сетку на крышу? Как ее выбрать?

Токоотвод.
Стены кирпичные, без металлических колон. Поэтому необходимо делать опуски токоотводов через каждые 25м снаружи. Но тут вопрос... Стены снаружи обшиты пенопластом, а это горючий материал. Можно ли опуски делать в средине? Есть ли необходимость прятать их в трубы (ПВХ)?

Заземлитель.
В данном случаи нет возможности проложения горизонтального заземлителя. Как рассчитать к-во  вертикальных заземлителей? 
Заказчик хочет проложить горизонтальный заземлитель по периметру здания (по стене) на высоте 0,5 м. Думаю, что так делать нельзя.


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #1 : 09 Листопад 2011, 17:37:49 »
SVET, если не сложно, то укажите страну.
1. Для начала необходимо определится со уровнем молниезащиты
2. Сетка ложится однозначно.
3. Для крепления провода на стене используются держатели, минимальное растояние от стены будет 20мм, можно найти и больше. Есть вариант крепление провода к трубе ливнестоков.
4. Вариант с полосой над землей не очень хороший, но, мне кажется, вполне допустимый если нет других вариантов, но здесь нужно учитывать все тот же уровень защиты и сопротивления грунта

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #2 : 09 Листопад 2011, 19:17:09 »
А что по музею молния бьёт как то иначе? ::)

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #3 : 09 Листопад 2011, 19:53:46 »
Уточняю,  музей находится в Киевской обл. , Украина.
Большое спасибо, что откликнулись.
А как правильно поступит с полосой7 На что сослаться? И как правильно ее проложить?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #4 : 09 Листопад 2011, 20:06:09 »
А что по музею молния бьёт как то иначе?
Бригадир, да нет, прсто ссылки на нормы разные :)

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #5 : 09 Листопад 2011, 21:38:49 »
Сугор, извини за "флуд", молния бьёт не по нормам, а по сооружениям, независимо от того что в них находится :)
« Останнє редагування: 09 Листопад 2011, 21:40:24 від Бригадир »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #6 : 09 Листопад 2011, 23:37:21 »
Бригадир, если речь идет об Украине то ссылки на ДСТУ, если Россия - то РД, в общем нормы отличаются. В остальном согласен - молния нормы не читает, но их читают эксперты :)

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #7 : 10 Листопад 2011, 08:43:11 »
Да, молния есть молния. Но вопросы остаются открытыми. Очень нужны Ваши конкретные советы. :)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #8 : 10 Листопад 2011, 10:07:09 »
Quote (selected)
6.4.5 Струмовідводи слід розташовувати по периметру об'єкта, що захищається, так, щоб середня відстань між ними була не менше значень, наведених у табл. 9.
Струмовідводи слід з’єднувати горизонтальними поясами поблизу поверхні землі і через кожні 20 м по висоті будівлі (див. також 6.4.11).
SVET, а по какой причине невозможно выполнить горизонтальный заземлитель?

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #9 : 10 Листопад 2011, 10:28:48 »
Там возле фундамента вдоль всего периметра  по земле выложена мозаика и ее не разрешают портить.
Напишите пожалуйста название документа с которого последние выдержки (ДСТУ №... ?).

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #10 : 10 Листопад 2011, 10:40:44 »
3. Для крепления провода на стене используются держатели, минимальное растояние от стены будет 20мм, можно найти и больше
6.4.7 Неізольовані від об'єкта струмовідводи слід прокладати таким чином:
 -якщо стіна виконана з горючого матеріалу і підвищення температури струмовідводів являє для неї небезпеку, струмовідводи повинні розташовуватися так, щоб відстань між ними і об'єктом, що захищається, завжди перевищувала 0,1 м. Металеві скоби для кріплення струмовідводів можуть бути у контакті зі стіною
Есть вариант крепление провода к трубе ливнестоков.
6.4.8 Не слід прокладати струмовідводи у водостічних трубах.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #11 : 10 Листопад 2011, 10:41:23 »
ДСТУ Б В.2.5-38:2008. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД. УЛАШТУВАННЯ  БЛИСКАВКОЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ  І  СПОРУД
Там возле фундамента вдоль всего периметра  по земле выложена мозаика и ее не разрешают портить.
Ну, в данном случае это не аргумент. Если наружные сети позволяют выполнить горизонтальный заземлитель, то его нербходимо делать. А выкручиваться имеет смысл только тогда когда под тратуаром нет возможности проложить заземлитель из-за насыщености комуникаций

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #12 : 10 Листопад 2011, 10:41:37 »
Там возле фундамента вдоль всего периметра  по земле выложена мозаика и ее не разрешают портить.
А ваше здание самое высокое или рядом есть что нибудь повыше?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #13 : 10 Листопад 2011, 10:46:00 »
Заказчик хочет проложить горизонтальный заземлитель по периметру здания (по стене) на высоте 0,5 м. Думаю, что так делать нельзя.
Пенопласт наружной стены на какой высоте начинается от уровня земли? Я так понимаю, пенопласт не до самого низа стены, а обрывается на высоте примерно 0.5 м от уровня земли?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита музея
« Reply #14 : 10 Листопад 2011, 10:57:28 »
6.4.8 Не слід прокладати струмовідводи у водостічних трубах.
*Андрей*, а я не имел ввиду внутри трубы
6.4.7 Неізольовані від об'єкта струмовідводи слід прокладати таким чином:
 -якщо стіна виконана з горючого матеріалу і підвищення температури струмовідводів являє для неї небезпеку, струмовідводи повинні розташовуватися так, щоб відстань між ними і об'єктом, що захищається, завжди перевищувала 0,1 м. Металеві скоби для кріплення струмовідводів можуть бути у контакті зі стіною
В данном случае необходимо попросить сертификаты, а пенопласт еще и штукатурится будет. У ОВО есть держатели с штифтом до 200мм, правда я думаю, что данная конструкция будет смотрется неочень :). Ну и потом необходимо точно знать как нагреется токоотвод, не думаю что температура будет такая, что на расстоянии 20-30мм нагретый токоотвод сможет через штукатурку поджечь пенопласт
А ваше здание самое высокое или рядом есть что нибудь повыше?
Бригадир, к сожалению данную норму "забыли" перенести из РД в ДСТУ
« Останнє редагування: 10 Листопад 2011, 10:59:52 від Сугор »

 