Автор Тема: Возможно ли сделать вставку в кабель СБ-10 3х95 кабелем ААБл-10 3х185?  (Прочитано 2913 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возможно ли сделать вставку в кабель СБ-10 3х95 кабелем ААБл-10 3х185? Вставка необходима для выноса кабелей с территории заказчика. Интересуе как ставить муфту, если нет таких соединительных гильз 95-185 и к тому же медно-алюминиевых.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
на сколько я знаю возможно соединение через ступеньку, т.е. максимум 120мм2, в Вашем случае, если ставить муфту, то только выкусывать часть жил (обтачивать жилу), но это конечно вандализм! А так извините...
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sergey U., вопрос чисто на интерес: ничего что кабель с Cu жилами соединяется с Al  жилами?
Сильно не пинай :D, просто с таким случаем ни разу не сталкивался.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Generator, по идее вот это тебя  интересует  http://www.opttools.ru/catalog/list.php?SECTION_ID=564  ;)
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sergey U., вопрос чисто на интерес: ничего что кабель с Cu жилами соединяется с Al  жилами?
Сильно не пинай , просто с таким случаем ни разу не сталкивался.

Да все верно, inspektorpo правильно указал ссылку. На нашем предприятии часто ставим так. Раньше ложили медь, в основном 95, сейчас не рационально, она в три раза дороже, вот и переходим иногда вставками на 120!!! Вот такие я заказывал - http://elektro-tm.ru/gilzy_pod_opressovku_g
(только у какой фирмы не знаю, это уже отдел снабжения)
ЗЫ почему то уведомление об ответе не пришло :(
« Останнє редагування: 04 Листопад 2011, 06:06:24 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

 