Подскажите пожалуйста какие-нибудь программки по выбору автоматов с расчетом токов к.з. и с проверкой селективности

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Yuli, на форуме как-то уже обсуждалась программа Win Elso, она просчитывает автоматы на токи КЗ, ещё вроде последняя версия Электрик умеет, но я пока не пользовался..
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

mav

  • Гість

Yull

  • Гість
винелсо не учитывает многих параметров при расчете по методике ГОСТа и отчет выдается чУдной :)
у меня написана своя прога в екселе, по которой все проверяется и ее отчеты не раз принимались в согласующих организациях....

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а можно ознакомится

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а в ручную посчитать, что большая проблема?
в файловом архиве есть не плохая прога в екселе, правда не доконца еще разобраля, мне проще считать вручную на калькуляторе (надежнее)

oipop

  • Гість
Неплохая прога от Schneider Electric - Tripping Curves. Позволят проверить селективность выбранных аппаратов защиты, сам пользуюсь если попадаються проекты (заказчики) на такое оборудование! :)

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почитай еще есть в файловый архив я выложил "Координация защит НН".
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline MIXAJIbI4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а в ручную посчитать, что большая проблема?
в файловом архиве есть не плохая прога в екселе, правда не доконца еще разобраля, мне проще считать вручную на калькуляторе (надежнее)
Видите ли, в ручную просчитать очень затруднительно, т.к. для каждой точки необходимо выполнить несколько сотен итераций расчетов. Это простейшую схему вы будете месяц считать. А из-за людей, которые селективность и токи КЗ на калькуляторе рассчитывают происходят возгорания кабелей, не работает селективность и т.д.
Пользуйтесь EnergyCS Электрика и будет вам счастье.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
MIXAJIbI4, скачал EnergyCS установил, пытаюсь разобраться с интерфейсом... Можно ли в ней задавать не предустановленные типы узлов (кабелей, автоматов и т.д.). На практике часто сталкиваюсь со схемами ТП - КЛ(ВЛ, ВЛИ)-0,4кВ - потребитель. Требуются расчеты токов КЗ и селективности.


Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Видите ли, в ручную просчитать очень затруднительно, т.к. для каждой точки необходимо выполнить несколько сотен итераций расчетов.

Якщо робити розрахунки з умом, достатньо вручну порахувати КЗ в кількох найбільш "підозрілих" точках, і все. Про селективність взагалі нічого казати...

Offline MIXAJIbI4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: hi_tech
скачал EnergyCS установил, пытаюсь разобраться с интерфейсом... Можно ли в ней задавать не предустановленные типы узлов (кабелей, автоматов и т.д.). На практике часто сталкиваюсь со схемами ТП - КЛ(ВЛ, ВЛИ)-0,4кВ - потребитель. Требуются расчеты токов КЗ и селективности.
В чем проблема? конечно можно. Читай справку, там очень подробно все описано. КЗ и сективность считается. Пара советов:
1. Тип раскраски схемы поставь "по условиям". Красным будут подсвечиваться элементы, не проходящие по каким-либо условиям.
2.Меню Схема/Отображаемые параметры/Нарушенные режимы работы. Будет выводится тип нарушения режима. Сразу все станет понятно.
3.Чтобы посмотреть картинку селективности надо выделить автомат и нажать на соотв. кнопку (графи с красными осями).
Ну а так, все интуитивно понятно и просто.

Offline MIXAJIbI4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
Якщо робити розрахунки з умом, достатньо вручну порахувати КЗ в кількох найбільш "підозрілих" точках, і все. Про селективність взагалі нічого казати...
Видите ли, вы, наверное, не в курсе, что кривая КЗ имеет нелинейный вид. При ручном расчете вы берете значение КЗ и проводите прямую до пересечения с линией отключающей способности автомата. В реальности же, все не совсем так. Т.к. при КЗ повышается температура, то изменяется сопротивление -> изменяется и ток КЗ. Т.е. на графике отключения КЗ представляет собой линию, изгибающуюся влево. При неправильно выбранных уставках автоматов и сечения кабелей, эта линия может не пересечься с кривой автомата, уйдя влево. Т.е. произойдет КЗ, а автомат не сработает, загорится кабель и случится пожар. А все потому, что вы думаете, что КЗ на графике - это прямая линия.
К тому же, рассчитать температуры нагрева кабелей при отключении основной и резервной защиты тоже очень затруднительно. А пожаров из-за такой ерунды происходит немало.

Offline kitoboy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
Якщо робити розрахунки з умом, достатньо вручну порахувати КЗ в кількох найбільш "підозрілих" точках, і все. Про селективність взагалі нічого казати...
Видите ли, вы, наверное, не в курсе, что кривая КЗ имеет нелинейный вид. При ручном расчете вы берете значение КЗ и проводите прямую до пересечения с линией отключающей способности автомата. В реальности же, все не совсем так. Т.к. при КЗ повышается температура, то изменяется сопротивление -> изменяется и ток КЗ. Т.е. на графике отключения КЗ представляет собой линию, изгибающуюся влево. При неправильно выбранных уставках автоматов и сечения кабелей, эта линия может не пересечься с кривой автомата, уйдя влево. Т.е. произойдет КЗ, а автомат не сработает, загорится кабель и случится пожар. А все потому, что вы думаете, что КЗ на графике - это прямая линия.
К тому же, рассчитать температуры нагрева кабелей при отключении основной и резервной защиты тоже очень затруднительно. А пожаров из-за такой ерунды происходит немало.

А где предложения по расчету?

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
винелсо не учитывает многих параметров при расчете по методике ГОСТа и отчет выдается чУдной
у меня написана своя прога в екселе, по которой все проверяется и ее отчеты не раз принимались в согласующих организациях....
Можешь выложить? Я посмотреть хочу, для будущей самоделки.

а в ручную посчитать, что большая проблема?
в файловом архиве есть не плохая прога в екселе, правда не доконца еще разобраля, мне проще считать вручную на калькуляторе (надежнее)
Надежнее использовать программу, расчеты которой проверил и доверяешь. Если человек может накосячить с расчетом, то он накосячит. Калькулятор - трата времени, притом безполезная. При всем этом нет возможности сохранить расчеты и потом поменяв один параметр увидеть сразу итог, а не пересчитывать все по новой.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю