Автор Тема: Резервне електропостачання  (Прочитано 1971 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline othersfires

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 51
    • Перегляд профілю
    • Awards
Резервне електропостачання
« : 04 Листопад 2011, 14:54:21 »
Как может Тирас-4П с АБ 7Ач  «забезпечити функціонування системи пожежної сигналізації протягом 72 год., і 30 хв в режимі тривоги”? При таких условиях  ему самому АБ нужна минимум 8,7 Ач.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резервне електропостачання
« Reply #1 : 04 Листопад 2011, 15:03:32 »
Как может Тирас-4П с АБ 7Ач  «забезпечити функціонування системи пожежної сигналізації протягом 72 год., і 30 хв в режимі тривоги”?
Никак. Чем и отличаются все отечественные ППК.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резервне електропостачання
« Reply #2 : 04 Листопад 2011, 15:15:02 »
othersfires, в паспорт ППКП заглядывали? "Там" приведен расчет и варианты, внешний ИБП, папример.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline othersfires

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 51
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резервне електропостачання
« Reply #3 : 04 Листопад 2011, 15:18:38 »
Внешний ИБП для системы оповещения, а сам ППКП, условие 72 часа + 30 мин не потянет.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резервне електропостачання
« Reply #4 : 04 Листопад 2011, 15:25:52 »
а сам ППКП, условие 72 часа + 30 мин не потянет.
при запитке извещателей от "внешнего" ИБП считали?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline othersfires

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 51
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резервне електропостачання
« Reply #5 : 04 Листопад 2011, 15:36:28 »
учитываете ли Вы пр расчете АБ 25% запас, согласно "примітки 1 А.6.8.3 ДСТУ ЕN54-14 "

Offline othersfires

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 51
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резервне електропостачання
« Reply #6 : 04 Листопад 2011, 15:46:18 »
прибор 0,12/0,15 А
Если грубо, то (0.12*72+0.15*0,5)+25%=10,9 Ач и это только прибор, а еще плюс 4 шлейфа в дежурном режиме (по 8мА каждый при Rок=1,5кОм, U=12В) их то от внешнего ИБП не запитаешь.

Offline vvaz455

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 73
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Резервне електропостачання
« Reply #7 : 15 Листопад 2011, 13:03:25 »
Согласно того же п. А.6.8.3 ДСТУ 54-14 "... Якщо сигнал про несправність відразу надходить на обєктовий пульт або пункт приймання сигналів про несправність, а максимальний термін для усунення несправності выдповідно до договору складає не більше 24 год., час роботи від резервного джерела живлення може бути зменшено з 72 до 30 год...." В пояснительной записке ссылочку заключать договор на обслуживание с данными условиями и считаь 30 часов. У меня с МЧС данный вариант прошел успешно.

 