Нужно сделать проект электроснабжения кафе, которое размещено на первом этаже большого и высокого здания.
Есть два варианта подключения: от ВРУ и от соседней ТП.
Из исходных данных - дизайнерский проект и табличка с электрооборудованием, устанавливаемым на кухне.
Какие нужны еще документы в каждом из этих случаев?
Необходимо ли выполнить дополнительно разделы кроме ЕТР и какие именно?

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект элекстроснабжения кафе
« Reply #1 : 04 Листопад 2011, 10:21:33 »
Если:
от соседней ТП.
то ЕП ещё надо.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект элекстроснабжения кафе
« Reply #2 : 04 Листопад 2011, 10:27:15 »
Какие нужны еще документы в каждом из этих случаев?
ТУ, задание по ОВ, ВК.

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект элекстроснабжения кафе
« Reply #3 : 04 Листопад 2011, 10:33:25 »
*Андрей*, то есть ТУ нужно в любом случае? Ато мне тут говорят что только в случае подключения от ТП
nocibur, какой состав ЕП? В каком нормативном документе можно почитать?
« Останнє редагування: 04 Листопад 2011, 10:37:58 від e_one »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект элекстроснабжения кафе
« Reply #4 : 04 Листопад 2011, 10:37:07 »
*Андрей*, то есть ТУ нужно в любом случае? Ато мне тут говорят что только в случае подключения от ТП
По-моему, обязательны в любом случае, иначе потом могут быть проблемы. Где-то на форуме это уже обсуждалось.

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект элекстроснабжения кафе
« Reply #5 : 04 Листопад 2011, 10:58:13 »
какой состав ЕП?
Это уже от ТУ зависит, смотря что там будет написано, а там может быть все что угодно+это зависит от мощности.
Если от ВРУ - вам выделят необходимую мощность? Если выделят-проще от ВРУ(я так понимаю ВРУ в этом же здании).

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект элекстроснабжения кафе
« Reply #6 : 04 Листопад 2011, 11:01:39 »
Мощности там 50кВт.
По поводу остального буду искать проект по дому та звонить заказчику.

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект элекстроснабжения кафе
« Reply #7 : 04 Листопад 2011, 11:04:50 »
Есть два варианта подключения: от ВРУ и от соседней ТП.

От ВРУ вероятнее всего ближе и проще. И если не ошибаюсь, ТУ будут выдаваться только обслуживающей организацией здания (главным энергетиком). А в случае подключения от ТП- райоными сетями. Или я ошибаюсь?
« Останнє редагування: 04 Листопад 2011, 11:06:21 від Jmen »

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект элекстроснабжения кафе
« Reply #8 : 04 Листопад 2011, 11:16:22 »
Ну при общении с заказчиком я не уточнял где ему брать ТУ, надеясь на то что он и сам это знает.
Эх, нормативочку бы по этим ТУ почитать, чтобы совсем успокоиться

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект элекстроснабжения кафе
« Reply #9 : 04 Листопад 2011, 11:29:41 »
*Андрей*, +1. 
По идее, если хозяин здания выделит необходимые 50 кВт из той мощности, что разрешена договором, и разрешит подключение от ВРП, то ТУ  можно было бы и не брать.

Но есть много нюансов, которые могут вылезти огромными проблемами при сдаче объекта.

Найдите проект здания - если там не предусмотрено кафе с примерно такой мощностью, то я бы советовал взять ТУ в облэнерго.

Если хозяин здания выделяет из своей мощности 50 кВт и разрешает подключение от ВРП, то хорошо бы взять у него соответствующую бумагу и пойти поговорить в облэнерго в отдел по присоединению потребителей, т.к. в разных облах эти вопросы решаются по-разному

п.с. а нормальной нормативочки по ТУ, где все разжевано, в данный момент не существует, если я не ошибаюсь. а получать ТУ должен заказчик

« Останнє редагування: 04 Листопад 2011, 11:33:48 від ejen »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект элекстроснабжения кафе
« Reply #10 : 04 Листопад 2011, 11:34:38 »
Эх, нормативочку бы по этим ТУ почитать, чтобы совсем успокоиться

Правила користування електричною енергією:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1773

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект элекстроснабжения кафе
« Reply #11 : 04 Листопад 2011, 11:44:23 »
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=3038-17

ст.29, 30, 31 - мало конкретики, но мож чем-то поможет

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект элекстроснабжения кафе
« Reply #12 : 04 Листопад 2011, 12:28:24 »
ТУ получать надо в любом случае. Но, если вы не заключаете договор с энергопоставляющей компанией (т.е. денюжку будете платить владельцу ВРУ), то достаточно ТУ от владельца ВРУ. Если же планируются расчеты на прямую с поставщиком (облэнерго, РЭС и т.д.), то необходимо получать еще ТУ от них. Такие требования у нас. Но возможно у вас другие требования. Лучше узнать как собирается платить заказчик и с кем заключать договор. И основываясь на этой информации сходить в свои сети.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект элекстроснабжения кафе
« Reply #13 : 04 Листопад 2011, 12:35:03 »
Yurik,
+1

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект элекстроснабжения кафе
« Reply #14 : 04 Листопад 2011, 13:25:40 »
(т.е. денюжку будете платить владельцу ВРУ), то достаточно ТУ от владельца ВРУ
Це тільки в такому випадку , коли у цього власника є достатній ліміт потужності згідно угоди з електропостачаючою організацією з врахуванням додаткового навантаження від кафе , при недостатньому ліміті ТУ обов’язкові .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: